Skrivet av: Axel H skrivet 04 september 2008, 09:52:55
Har en EcoHeat 8,5 som jag tycker har lite väl många starter, mellan 20 & 60 st på 24 h.
Kan det vara normalt?
Tempen ute här i norrland ligger på ca: 16 ºC på dagen & 5-7 ºC på natten.
Har oxå märkt att det bli fler starter dyngnet efter jag eldat i vedpannan.
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: erp skrivet 04 september 2008, 10:30:56
Hej

Nej, det verkar inte normalt. Jag har visserligen en EcoAir-EcoEl, men den startar 7-8 gånger per dygn  nu, och kanske 10 gånger vid dina temperaturer.

Hur länge går den efter start?

//Ronnie
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: Axel H skrivet 04 september 2008, 10:41:03
Lite dålig koll på det men nu sist efter jag eldat var det 58 starter och gångtiden 1t 14min på 24h.

Sista dyngnet var det 20 starter och gångtid 2t 11min på 24 h
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: FRJO skrivet 04 september 2008, 11:20:13
Det måste vara nåt som är felinställt allt fel
när du eldar blir det 1,27 min gångtid per start och utan 6,5 min låter exttremt lite i gångtid.   
Tappar du lite varmvatten då och då eller håller den på så ändå fast du inte tappar varmvatten ?
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: Axel H skrivet 04 september 2008, 12:00:19
Jag tycker inte att vi använder mycket VV, blir ca två diskningar om dan+ en dusch. När Vp:n var nyinstallerad (25/6) så var det ca:6 starter/24h. Vad kan va fel och vad gör man åt det?
När Vp:kört upp till börv så sjunker den 3-4 ºC inom loppet av en minut.
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: FRJO skrivet 04 september 2008, 14:10:20
kolla vattenmätarn om du har något flöde, så du inte har ett läkage någonstans på varmvatten sidan
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: FRJO skrivet 04 september 2008, 14:16:54
såg ett inlägg tre rader under nu    (strul med givare)  läs den tråden, låter som att det kan vara det som spökar.
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: erp skrivet 04 september 2008, 15:09:50
Hej

Du kan ha ett varmvattenläckage, i så fall snurrar vattenmätaren sakta hela tiden.
Är det inget som läcker, kan det vara något fel med pumpens givare. Om du väljer bort pumpen i menyn, och låter pannan gå på elpatronen ett tag, så kan du se hur mycket ström patronen använder. Går pannan normalt då, så har felet med pumpen att göra.

Alternativt, ta kontakt med CTC, för det verkar vara något som har med pumpen att göra, läcker varmvattnet, syns det direkt på vattenmätaren.

//Ronnie
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: kullabacken skrivet 07 september 2008, 19:12:58
hur går det med starterna?
vad har du för framlednings temp?
radiatorer /golvvärme?
du har vedpanna ansluten till pumpen? du har ingen cirkulation där i mellan som kyler?
hur sitter givaren i nedretanken? (jag hade problem med den.. trycke in den i botten av röret så blev de bättre med med att vp tempen inte sjönk så fort.)
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: Axel H skrivet 14 september 2008, 18:18:58
Hej igen..
Är nu tillbaks från älgjakten så man kan börja mixtra igen.
Nu är det ca 7 ºC ute och VP: har startat 40ggr och gångtiden var 4t & 16min.
Framledningen är 31 ºC.
Jag har stängt ventilerna till acctanken för att utesluta ev cirkulation.
Jag har eget brunn så nån vattenmätare finns inte.
Jag har dessutom fått en större pump (8,5)än vad som stod på offerten(7,5) kan det va orsaken till dom många starterna? Grävde ner 600m slang.
Ska prova att trycka in givaren och se om det blir bättre.
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: richard fransson skrivet 22 september 2008, 16:45:34
Det verkar mycket, men jag har upplevt med min pump att vid höst och vår ökar starterna något. Men det vore intressant att veta vad du har för inställningar.
Hur gick det i älgjakten? Vi i söderna får ju vänta lite till.
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: Axel H skrivet 29 september 2008, 22:43:58
Hej, älgjakten går skapligt vi har skjutit halva tilldelningen dvs 2vuxna o 2 kalvar.