Titel: IVT Air 90 aw200 - Enbart tillskott, ja
Skrivet av: Alexander Karlsson skrivet 30 december 2014, 02:40:30
Hej,

Jag är relativt ny med värmepump. Har märkt att min pump kört mycket på tillskott, känns som den kör konstant för tillfället. Nyfiken kollade jag runt i menyn och hittade "Enbart tillskott: Ja". Har testat att sätta den till Nej, men den vill inte svara på det. Har någon en idé vad detta kan bero på? -5 grader ute för tillfället.
Titel: SV: IVT Air 90 aw200 - Enbart tillskott, ja
Skrivet av: NilsNils skrivet 30 december 2014, 13:13:43
Har du satt "Enbart tillskott: till JA så går den enbart på tillskott.....ingen värmepump.
Finns även gräns för när pump ska stoppa och gå över till patron, ändrat på denna?

Stäng av och försök ändra inställning. Gör strömlös ett tag. Om du planlöst snubblat runt och ändrat saker så gör en fabriksåterställning, eller ställ dig med manualen (i slutet finns standardvärden för alla inställningar)
Titel: SV: IVT Air 90 aw200 - Enbart tillskott, ja
Skrivet av: purjo__ skrivet 02 januari 2015, 10:43:42
Kolla i serviceläget under 'Uppstart' om värmepumpen överhuvud taget är 'installerad' i styrsystemet. Om den inte vet att det finns en värmepump så går det förmodligen inte att ändra 'Enbart tillskott'-parametern.
Titel: SV: IVT Air 90 aw200 - Enbart tillskott, ja
Skrivet av: Servicetekniker IVT skrivet 07 januari 2015, 21:54:22
Gör en fabriksåterställning och kom ihåg att kvittera varmvattengivaren efteråt annars får du inget varmvatten.