Skrivet av: lars
« skrivet: 19 november 2010, 09:28:04 »Tack "virre" för det exakta svaret.
Skrivet av: lars« skrivet: 19 november 2010, 09:28:04 »Tack "virre" för det exakta svaret.
Skrivet av: virre« skrivet: 18 november 2010, 19:09:56 »Du måste bygla L (fas) och MB2 på plintkortet på VP.
MB2 vill ha fas tillbaka från motorskydd i brinepumpen för att kompressorns ska kunna starta. Men går att lösa via bygling. Står på elschemat som brukar hänga i värmepumpen. Skrivet av: lars« skrivet: 13 oktober 2010, 11:08:35 »Om jag kopplar bort ledningarna från WSK-plinten och försöker starta så går larmet och värmepumpen stannar. Jag är tacksam på förslag till lösning.
Skrivet av: Rdx« skrivet: 10 oktober 2010, 19:03:41 »Nej det tror jag inte. Stratos-pumpen har intern övervakning av driften och larmar i display (och via utgång för externt larm) om t.ex. pumpen är blockerad. Top-S har inte någon sådan övervakning och därför kan man sätta ett termiskt motorskydd via WSK.
Skrivet av: lars« skrivet: 10 oktober 2010, 11:09:13 »Eller är det helt enkelt så att de två trådarna som går till WSK på Top-S skall gå till SSM på Stratos?
Skrivet av: lars« skrivet: 10 oktober 2010, 09:25:55 »Det är en 1-faspump på 405W. Detta framgår av märkningen och av elinkopplingen.
Kapaciteten stämmer bra och Stratos 30/1-12 rekommenderas av Pumplotsen som ersättningspump. Skrivet av: Rdx« skrivet: 10 oktober 2010, 07:41:18 »WSK (Wicklungs-Schutz-Kontakt) är anslutning till externt motorskydd. Bara du ser till att den nya pumpen får ström så borde du kunna strunta i de ledningarna. Har du kontrollerat att pumparna har ungefär samma kapacitet?
Skrivet av: Håkke« skrivet: 09 oktober 2010, 23:50:20 »Är det inte 3 fas cp på en 17kW?? Enligt manualen sitter det ju motorskydd på denna modell.
Edit: Det är 1 fas så bortse från min kommentar ovan Skrivet av: lars« skrivet: 09 oktober 2010, 13:55:12 »Jag har en IVT Ht+ 17 kW där brinepumpen Wilo Top-S ibland stannar. Det verkar vara något glapp i ratten som man ställer in hastigheten med.
Eftersom jag har en Wilo Stratos 30/1-12 för mycket hade jag tänkt montera in den i stället. Båda är 1-fas. Dimesionerna passar. Stratos rekommenderas som ersättningspump för Top-S om man söker i Wilos Pumplotsen. Problem:Jag hittade på Top-S två svarta trådar som gick till WSK. Var skall jag koppla in dem på Stratos? Eller kan jag helt enkelt utesluta dem? |
There aren't any users online.
|