Man ser inte där hur kallt det varit, en sak kom jag att tänka på. Det kanske är elpatronen som gått in och spetsat då och då???Ivt funkar lite så om inte kompressorn riktigt orkar, då går elpannan in inom ett visst spann.Om inte då kan inte jag förklara
Det som dock förbryllar mig är att mina temperaturer svajar (GT1, GT8 och GT9) när pumpen går kan man se att helt plötsligt sätter alla temperaturer igång och sjunker en aning för att sedan stiga igen.
Jag frågade dig om du har en fläktkonvektor som stör systemet.Du svarade:"Konvektorerna styrde förrut allt per temperatur (även fläktshastigheten) men nu har jag satt den på lägsta fläkthastighet för att få jämnare/längre gång." Får känslan att du har fler än en fläktkonvektor, och att de har en egen aktiv reglering. Då gissar jag att det är resultatet av detta du ser i loggbilden.
En till sak, när jag startade om pumpen så kollade jag hur lång tid det tog från att pumpen startade till att GT1 började stiga, den tiden var 12 minuter. Det känns som systemet är hyffsat trögt, borde jag öka på farten på cirkpumpen efter volymtanken kanske?Någon som har en idé eller är det bara till att ringa till dom som installerade pumpen och be dom komma felsöka?Jag blir tokig..../markusPs. bifogar ny graf för det senaste dygnet.
Det känns som systemet är hyffsat trögt, borde jag öka på farten på cirkpumpen efter volymtanken kanske?
Har du 12 minuters fördröjning på småsvängningarna oxå, det är svårt att avgöra på 24-timmars-grafen.
Citat från: meskola skrivet 04 februari 2010, 11:36:00Det känns som systemet är hyffsat trögt, borde jag öka på farten på cirkpumpen efter volymtanken kanske?Hur många rör är anslutna till tanken?Vilken typ av cirkulationspump har du efter tanken? (fabrikat och modell)Är GT1 ansluten i tanken, på röret mellan tank och värmepump eller mellan värmesystem och tank?