Skrivet av: Tångelanda
« skrivet: 13 maj 2015, 13:32:37 »Köpt 15 meter kabel å testat, verkar funka ok☺
Skrivet av: Tångelanda« skrivet: 13 maj 2015, 13:32:37 »Köpt 15 meter kabel å testat, verkar funka ok☺
Skrivet av: Tångelanda« skrivet: 12 maj 2015, 11:09:56 »Va ner i källaren å kika nyss, ser ut som den är skruvad med några små torx bara ☺får köpa hem lite kabel nu 😃
Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 12 maj 2015, 10:33:02 »Några pinnskruvar är fastsvetsade på frontplåtens insida, manöverpanelens kretskort är påträtt på dem och säkrat med muttrar, har jag för mig. Man får alltså först ta loss övre frontplåten och sedan skruva loss manöverpanelen från den.
Skrivet av: Tångelanda« skrivet: 12 maj 2015, 10:02:47 »Hur sitter panelen fast?
Skrivet av: OlaP« skrivet: 12 maj 2015, 08:05:47 »Har flyttat min panel med en 7 m (5+2) lång nätverks kabel, det fungerar felfritt. Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 11 maj 2015, 20:55:09 »I princip bör det vara möjligt, men förvänta dig inte att det fungerar med hur stora kabellängder som helst.
Kommunikationen sker nämligen med ett s k I2C-snitt, som är ganska känsligt för de problem med överhörning och kapacitans som man får i långa kablar. Eftersom det snittet inte är balanserat så kan det inte heller dra nytta av de tvinnade paren i en nätverkskabel. En stor fördel med att flytta ut displayen är att man kan få lägre omgivningstemperatur för den och därmed längre livslängd hos de elektrolytkondensatorer som är en svag punkt på Thermias displaykort och brukar behöva bytas regelbundet. Skrivet av: Tångelanda« skrivet: 11 maj 2015, 14:00:36 »Någon som kopplat om sin kontrollpanel med nätverkskabel, typ förlängt den å flyttat panelen till ett annat rum?
|
|