Utloggad Bostället

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
El tillskott vid +-0 Nibe Fighter 1115
« skrivet: 15 januari 2005, 22:00:54 »
El tillskottet startar vid cirka 0 grader. nu när det är under 0 grader har jag kopplat ur eltillskottet.
Vad är det som gör att eltillskottet slår till så tidigt.Är det fel att koppla ur eltillskottet . Det är 21 grader inne

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:El tillskott vid +-0 Nibe Fighter 1115
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2005, 23:53:32 »
Inget fel, men reser du bort en tid vid kyla så ska du ha eltillskottet igång. Det har räddat mig en gång, brineumpen skar ihop då går elen automatiskt in och värmer huset.
Lustigt att du behöver tillskott redan vid +-0 ute??
Bor du långt söderut??
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Bostället

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Re:El tillskott vid +-0 Nibe Fighter 1115
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2005, 10:57:31 »
Bor i skåne

Utloggad milliwatt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 130
  • Karma +0/-0
Re:El tillskott vid +-0 Nibe Fighter 1115
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2005, 17:13:08 »
Hej! min elpatron slår inte till förrän vid ca. 17 minusgrader (Nibe 1110). Du kanske borde se över dina inställningar, det verkar som någonting är galet. (Bor i Uppland )

mvh

milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:El tillskott vid +-0 Nibe Fighter 1115
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2005, 17:14:13 »
testa med att jämföra tidigare energibehov storlek på husen mm..
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad milliwatt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 130
  • Karma +0/-0
Re:El tillskott vid +-0 Nibe Fighter 1115
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2005, 18:40:15 »
Lite mer fakta så att du kan jämföra:

Vårt hus är på 190 kvm + källare 115 Kvm (1.5 plan)

Byggår 1977

Vi förbrukar ca. 15.000 Kwh/år

Innertemperaturen ligger kring 20-21 grader. I källaren ca. 17-19 grader.

Och som sagt, huset ligger i Uppland som är betydligt kallare än Skåne. Vi har ju ungefär samma värmepump, jämför mina siffror med dina så borde du kunna se hur väl din anläggning fungerar.

mvh

milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.

Utloggad ingo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:El tillskott vid +-0 Nibe Fighter 1115
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2005, 13:49:32 »
Skåne (Svedala) här!
Som ni ser: Nibe 1215 7 kW:are, 400m ytjord, värmer 1 1/2 plan 135 m² -39 med 8 rad., 12° i källaren (inga rad.), börvärde vid 0° är 45°.
Pumpen orkade att ge 53° vid -8° ute. Vid -9° började gradminuterna att minska men det hann bli varmare igen innan tillskottet gick in.
Gradmin står på -750 för TS. Dvs att vid -9° så tar det 10 tim innan TS-min är uppätet och ytterligare 150 gradmin (VP-min -150) innan första tillskottet går på.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif