0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Som Carl N skrev... kass duschblandare.Och då lägger jag till: Ännu sämre kan det då bli i kombination med att man inte satt sedvanligt (back)ventilpaket på matningnen till tappvarmvattnet. Då kan om man har otur vatten tryckas baklänges genom beredaren när man tappar kallvatten nånannnanstans. Kolla det innan du bryter dig in i VPn och undersöker rördragningen där.
Tog bort smutssilar och rengjorde blandaren, och har nu samma temp som i toppen på beredaren Thumbsup/tackMen efter tio minuter är vattnet ljummet Innan duschning stod tempen på 53 ºC, efter dusch 37 ºC och i servicemenyn 17 ºC (40 ºC).Skumt!
Det var optimumen som levererade mest vv, men han har ju en TWS vad levererar de??
Nu säger Thermia att det är helt normalt att deras tws endast levererar ca 175 liter 40 gradigt vv vid 11 L/m.Har därmed blivit tvungen att slutbetala till installatören.Konstigt att Thermia behövt komma hit testa och sedan konstatera att mätvärdena jag tidigareangett är helt normala.Hade nog förväntat mig att TWS:n skulle klara lite mer.
Standard är tydligen att man tappar 40 ºC vatten en bestämd tid, sen låter man pumpen stå 1 timma föratt sedan tömma beredaren. Summan av de två tömningarna räknas.Resultatet kan lätt bli lite vilseledande för oss konsumenter.