Extremt många drifttimmar
« skrivet: 25 januari 2006, 22:27:04 »
Hallå!

Har en Nibe värmepump  fighter 1110   installerad -99( ytjordvärme)som under det senaste halvåret krävt mer och mer  hjälp av elpannan. Om  jag stänger av elpannan går pumpen dygnet runt utan att slå ifrån. Har haft hit en kylmontör som kollat kompressorn utan att hitta något fel. Har också haft hit  den som installerade pumpen, han gjorde om några inställningar utan resultat.  skillnaden mellan KB-f och KB-r är aldrig mer än 2 gr. Har tidigare legat mellan 3-4 gr skillnad.  Elförbrukningen har ökat onormalt mycket.
Är det någon som har något tips om vad det kan vara för fel

mvh
Berget

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Extremt många drifttimmar
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2006, 22:50:35 »
skriv av alla vädren vid drift & kolla om röret ill din varmvatten beredare blir varmt när pumpen värmer radiatorerna
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Extremt många drifttimmar
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2006, 23:25:07 »
kolla växelventilen så att den verkligen går upp i övre lägget! prova ta bort styrdonet från ventilen och tryck dra ypp fjäder och spindel för hand och se om det bllir någon skilnad ::)
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Extremt många drifttimmar
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2006, 08:25:01 »
Om delta KB minskat så kan det också vara en liiiten läcka på köldmediakretsen (OBS, jag menar INTE köldbäraren).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Extremt många drifttimmar
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2006, 21:35:32 »
Du har säker fått ngn typ av permafrost kring din ytjordvärm, dvs att temperaturen inte hinner återhämta sig under vår,sommar,höst i jorden har din köldbärartemp. sjunkit jämfört med tidigare år samma månad??
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Extremt många drifttimmar
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2006, 21:48:08 »
Om det inte är problem med växelventilen: Prova om pumpen ger den effekt den skall. Koppla bort tillsatselen och mät temperaturskillnaden VBfram och retur. Helst skall man göra det när pumpen har gått ett bra tag och temperaturerna har stabiliserat sig. Verkar inte bli något problem i det här fallet.

Kör sedan pumpen på enbart 6 kW elpatron eller 9 om det ligger närmare den effekt pumpen skall ge och avläs temperaturna igen när de har stabiliserat sig.

Det är sedan enkelt att beräkna vilken effekt pumpen ger. Är det problem med kompressorn, inre läckage t.ex, brukar kompressortemperaturen bli onormalt hög men det förutsätter att det finns gamla värden att jämföra med. Skriver du vad det är för effekt på pumpen och vad det är för temperaturer på värme- och köldbärare och kompressor finns det säkert någon med en liknande anläggning som kan ge tips.
   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!