0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Om ditt hus ligger i jönköping och du gör av med 18000kw (resten HH) så ska 136 m ge dig en årsmedel temp på inkommande KB på 1,3 + och -2,7 vid dut. Pumpen ska klara sig till 16- utan spets.Om vi ökar på till 150m så blir det 2,1 som årsmedel och -1,9 vid dut fortfarande -16 utan spets.Klart det är bra med mkt hål men du kommer inte tjäna in det. men det kan ju kännas bra av andra skäl.Om du väljer Niben så borde du se till att inte få in - grader någonsin för den tappar MKT då.Lycka Till.
Tackar igen! Jo, jag har framfört till alla installatörer att jag hellre borrar för djupt än för grunt. Den extra kostnaden är ju som redan sagts väldigt liten jämfört med konsekvensen av att snåla. Jag har inte koll på vilken temp jag behöver vid DUT eller hur mycket effekt jag kan mosa ut till radiatorerna. Jag tror mig minnas att vi iaf hade mer än 55 grader ut i vintras men jag kollade ärligt talat inte så noga på det. Har heller inte koll på vilket flöde cirkpumpen ger på bef anläggning. Maxeffekten per radiator antar jag att man kan få ut genom att räkna på arean alt. Slå i tabeller? Skulle tro att vi inte har så värst väl tilltagna radiatorer. De ser inte så kaxiga ut kan jag tycka utan att jag vet.M.v.h. Ulf