Titel: C7: Hur hög temp utan elpatron?
Skrivet av: Aronsson skrivet 30 november 2010, 06:17:38
Min Greenline HT Plus C7 tuffar och går, men jag undrar om inte värmebärare ut borde kunna bli högre än ca 49 grader utan hjälp av elpatronen?  Temperaturdifferensen ut/in är 6-8 grader. Kompressorn går på 105-110 grader mest hela tiden och detta är högre än vanligt. Nån idé?
Titel: SV: C7: Hur hög temp utan elpatron?
Skrivet av: Carl N skrivet 30 november 2010, 07:18:50
Din VP gör precis lika mycket effekt och radiatorerna gör av med vid denna framledningstemp.
Men däremot låter det inte så bra med så pass hög hetgastemp.
Det kan vara givaren som visar fel?
Titel: SV: C7: Hur hög temp utan elpatron?
Skrivet av: Aronsson skrivet 30 november 2010, 07:34:29
Nja, elpatronen går in för att få upp temperaturen till en bit över 50 grader eftersom det är ganska kallt ute för tillfället. Borde inte punpen klara att värma till mer än 49 grader utan elpatronen?  Om givaren är trasig på konpressor temp, finns det något sätt att kolla detta och vad blir konsekvensen (tex larm?)
Titel: SV: C7: Hur hög temp utan elpatron?
Skrivet av: Roland skrivet 30 november 2010, 11:16:16
Finns det en elektronisk stektermometer i hushållet är det rätt enkelt att kontrollera kompressorgivaren. Isolera runt hetgasröret och stektermometergivaren. Min givare visar 4 grader fel.

Enligt manualen skall det bli larm vid för hög temperatur men det står inte vid vilken temperatur. Har dock för mig att det skall vara 120 grader.

Det finns ingen temperatur som en pump borde klara, hade det varit golvvärme med slingorna i betong hade den inte klarat av 40 grader.
Titel: SV: C7: Hur hög temp utan elpatron?
Skrivet av: Carl N skrivet 30 november 2010, 12:29:42
Nja, elpatronen går in för att få upp temperaturen till en bit över 50 grader eftersom det är ganska kallt ute för tillfället. Borde inte punpen klara att värma till mer än 49 grader utan elpatronen? 

Min VP orkar bara up till 45 ºC framledning utan elpatron, det där beror på hur mycket effekt som radiatorerna gör av med. Stänger du av alla radiatorer så kommer framledningstemperaturen bli mycket högre men då blir det ju kallt i huset.

Tänk så här: VP = effekt in i radiatorvattnet, Radiatorer = effekt ut från radiatorvattnet.
Titel: SV: C7: Hur hög temp utan elpatron?
Skrivet av: Aronsson skrivet 30 november 2010, 21:51:15
OK, tack för era svar. Egentligen är det självklart det ni skriver om temperaturen, dvs att värmebärare ut påverkas av hur mycket värme som avges av radiatorerna. Att kompressortemperaturen är så hög verkar förstås konstigt och jag provade att mäta temperaturen på röret från kompressorn med en stektermometer och det förefaller föreligga en felvisning på 10-15 grader.
Tack för hjälpen!