Får inte TS att gå igång.
Det är en Eko 180M 18kw med 9kw tillsats.
Spelar ingen roll hur jag ändrar på integralen så  startar inte ts. Har provat att köta manuellt och då funkar det bra.

Har TS inställt på två steg.
Integralen räknar förbi talet som ts ska slå på men den vägrar hoppa igång.
Testade ändra hyst till ett lägre värde på ts än vad det är just nu men ts hoppar inte igång.

övethettningsskyddet har inte löst ut.

Någon med bra tips?
Titel: SV: Help...
Skrivet av: Carl N skrivet 24 mars 2008, 13:52:15
Jag har för mig om att integralen ska ner under Integral A1 + Integral A2 (600 + 60 = 660 med fabriksinställningen) innan TS går in. Driftläget måste vara AUTO.
Titel: SV: Help...
Skrivet av: jontte skrivet 24 mars 2008, 16:46:10
ok, är inte säker om jag lät den sjunka så lågt men ska testa.

Tackar för tipset!

//Jonas
Titel: SV: Help...
Skrivet av: jontte skrivet 26 mars 2008, 10:45:28
Nej, det hjälper inte, ts hoppar inte igång.
Titel: SV: Help...
Skrivet av: digitalrobert skrivet 26 mars 2008, 11:24:43
...
Driftläget måste vara AUTO.
Kör du driftläge AUTO som Carl N tipsar om?
Titel: SV: Help...
Skrivet av: Carl N skrivet 26 mars 2008, 11:36:22
Det finns någon shunttid för tillskottet på Thermia men jag vet inte hur den funkar.  :-\

Ett tips är att återställa till fabriksinställnigarna och se om det hjälper, annars så får du nog kontakta Thermias support.
Titel: SV: Help...
Skrivet av: jontte skrivet 26 mars 2008, 11:43:28
Har kört fabriksinställningar redan. Får nog ringa ett samtal.

Ringde och pratade med supporten.
Det är inte bara intergralen vp+ts som ska vara uppfyllda.
Även börvärdet måste vara min 3 ºC över är värdet på framledningen.
Då funkar allt fint   Thumbsup