Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: FredrikO skrivet 02 maj 2004, 08:47:19

Titel: Energibesparingskalkyl
Skrivet av: FredrikO skrivet 02 maj 2004, 08:47:19
Hej,
Hag har fått två värmepumpsofferter baserat på olika förutsättningar.

Det gäller dels genomsnittlig famledningstesparatur och dels temp ingående värmebärare.

Offert 1: 40o/0o C
Offert 2: 35o/1o C

Vilket verkar vara mest rimligt? (Jag bor i ett välisolerat hus byggt 1990 och som idag har frånluftsvärmepump och radiatorer anpassade för det)

Jag gissar också att COP och beräknad besparing påverkas, där Offert 2 får bättre värden på detta sätt att räkna.

/Fredrik
Titel: Re:Energibesparingskalkyl
Skrivet av: admin skrivet 02 maj 2004, 10:21:15
Fråga dem varför de räknar med olika värden - ange gärna själv vad du vill att de skall sätta in för värden, så att du själv kan jämföra offerterna rättvist.

Offert 1 borde bli något billigare i inköp p.g.a uppgiven låg inkommande KB-temp och hög framledningstemp = lägre uteffekt, vilket resulterar i behov av grundare borrhål.

Offert 2 borde bli något dyrare i inköp, men ge en större besparing/år - vilket kan ge en bättre avkastning på satsat kapital inom 10-20 år.

Vad som är viktigt är att alla som ger dig offerter räknar med samma framledningstemp, varför inte 35 grader - det ger dig mera garinti för att borran blir tillräckligt djup, eftersom lägre framledningstemp ger högre uteffekt. Alltså behöver det borras djupare.

Du minskar risken för att stå där med för klen borra om de räknar med t.ex. +35/+1 istället för +40/+-0.