« Svar #30 skrivet: 01 februari 2012, 17:08:41 »
Det bör väl stå i manualen var man återställer skyddet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jolle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #31 skrivet: 01 februari 2012, 17:20:50 »
Sitter o läser i installatörshandboken,hittar inte användar manualen till den.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #32 skrivet: 01 februari 2012, 17:31:59 »
Om du har max installerad eleffekt ställd på 0 kommer den larma vid legionella körning och försöka köra flera gånger så värmen kommer efter men om du spärrar i meny värmepump så kommer legionella köras som vanligt fast tillsatsen är spärrad *vinkar*.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad jolle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #33 skrivet: 01 februari 2012, 17:39:36 »
Så här står det i min meny:
Max installerad eleffekt 15,000kw
(endast denna apparat)
Lås värde

Så står det,vad betyder det?

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #34 skrivet: 01 februari 2012, 17:42:42 »
Temperaturbegränsare
Temperaturbegränsaren (FD1) bryter strömtillförseln till
eltillsatsen om temperaturen uppgår till mellan 90 och
100 °C och återställs manuellt.

Sidan 17 i installationsmanualen
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad jolle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #35 skrivet: 01 februari 2012, 17:49:59 »
Du är en KLIPPA.Tryckte på återställnings knappen som var i hålet,och vips,så börjar framlednigstempen att stiga.Skall köra igång kompressorn igen oxå och se om dom sammarbetar,men det ser lovande ut.Börjar bli kallt i huset,19,7 grader inne,vill ha varmare.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #36 skrivet: 01 februari 2012, 18:00:19 »
 Thumbsup
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #37 skrivet: 01 februari 2012, 18:05:29 »
Otroligt! Jag tolkar det som att du anlitat proffsen för att fÃ¥ hjälp och varit beredd att ta upp lädret för detta. Kollar man inte att systemet alstrade värme i erforderlig omfattning samtidigt   
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #38 skrivet: 01 februari 2012, 18:16:40 »
Så här står det i min meny:
Max installerad eleffekt 15,000kw
(endast denna apparat)
Lås värde

Så står det,vad betyder det?

Normalt har vp elpatron kopplad för 7 kw men den går att koppla om för 9 kw men 15 kw Sc:,h är det ett nybyggt hus som elpatron är låst enligt BBR fast 15 kw är för högt Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad jolle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #39 skrivet: 01 februari 2012, 18:35:57 »
Den skall tydligen stå på 15kw från fabrik,nu verkar allt fungera,får se på ett tag hur framledningstempen ser ut.

Utloggad jolle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #40 skrivet: 03 februari 2012, 07:35:00 »
Då skall vi se,ja,pumpen går som den ska nu efter tipset som jag fick av jpeg.Vi har haft från igår till idag -34 grader ute och nu har det blivigt mildare,-33.Pumpen går med 2kw tillsats och det får den göra vid dessa extrema utetemperaturer som vi har nu.Funderar om jag ändå skall montera endast en innegivare till den,kan det vara klokt?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!