Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: jtk skrivet 21 februari 2014, 15:37:31

Titel: Värmebärarpump när kompressorn står
Skrivet av: jtk skrivet 21 februari 2014, 15:37:31
Hej,

Jag har laborerat lite med olika varvtal på värmebärarpumpen, då kompressorn inte går.
Som default är det ställd på 10 %.
Provade att ställa upp den till 50 % och resultatet blev 8 minuters längre stillestånd till nästa start. Det betyder ca. 3 färre starter per dygn vid den här utetemperaturen.
Medelvärdet på framledningen är samma för båda stilleståndsperioderna (för den kortare har jag även räknat med 8 minuters körning.)

Har en 100 liters volymtank som är kopplad botten in och topp ut.

Hur kan stilleståndstiden bli 8 minuter längre, genom att öka pumphastigheten?
Start och stopptemperaturerna är lika för båda driftcyklerna.

Det skiljer ca. 10 W i effektförbrukning mellan de båda hastigheterna, så det är ju försumbart. Men 3 starter per dygn blir ju i alla fall några hundra per år.


/jtk
Titel: SV: Värmebärarpump när kompressorn står
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 21 februari 2014, 15:48:44
Vad har du för värmepump?
Titel: SV: Värmebärarpump när kompressorn står
Skrivet av: jtk skrivet 21 februari 2014, 17:17:38
IVT Premiumline EQ
Titel: SV: Värmebärarpump när kompressorn står
Skrivet av: Carl N skrivet 21 februari 2014, 21:42:08
Jag skulle tro att det har med dynamiken att göra.
Med en lägre fart på vattnet så skiktar sig vattnet lite i radiatorerna och returvattnet som kommer från radiatorerna blir lite kallare än när cirkulationen är högre och skiktningen uteblir.
Jag skulle tro att det blir motsvarande lite kallare i huset med den längre uppehållstiden.
Titel: SV: Värmebärarpump när kompressorn står
Skrivet av: ugge skrivet 22 februari 2014, 06:33:30
Har du som IVT föredpråkar bypass och en extern cirkulationspump?
Titel: SV: Värmebärarpump när kompressorn står
Skrivet av: jtk skrivet 22 februari 2014, 08:06:33
Jag skulle tro att det har med dynamiken att göra.
Med en lägre fart på vattnet så skiktar sig vattnet lite i radiatorerna och returvattnet som kommer från radiatorerna blir lite kallare än när cirkulationen är högre och skiktningen uteblir.
Jag skulle tro att det blir motsvarande lite kallare i huset med den längre uppehållstiden.

Ja så kan det ju vara. Skiktning i rad har jag inte tänkt på.
Och det borde som du skriver bli kallare, då VP har kortare gångtid per dygn.
Men samtidigt hade jag ju samma medeltemperatur på FL under de två stilleståndsperioderna.
Titel: SV: Värmebärarpump när kompressorn står
Skrivet av: jtk skrivet 22 februari 2014, 08:10:26
Har du som IVT föredpråkar bypass och en extern cirkulationspump?

Nej
Titel: SV: Värmebärarpump när kompressorn står
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 februari 2014, 08:57:17
Får du runt värmen till alla radiatorer med så lågt som 10 % i så fall bör det vara ok.
Titel: SV: Värmebärarpump när kompressorn står
Skrivet av: jtk skrivet 22 februari 2014, 09:42:18
Får du runt värmen till alla radiatorer med så lågt som 10 % i så fall bör det vara ok.

Jo det funkar bra med 10 %.
Men får som sagt längre stopptid med 50 % och är nyfiken på varför.
Titel: SV: Värmebärarpump när kompressorn står
Skrivet av: Carl N skrivet 22 februari 2014, 19:29:19
Ja så kan det ju vara. Skiktning i rad har jag inte tänkt på.
Och det borde som du skriver bli kallare, då VP har kortare gångtid per dygn.
Men samtidigt hade jag ju samma medeltemperatur på FL under de två stilleståndsperioderna.

Framledningstemp är lika med returtemp då kompressorn står.
Om returtemp blir lägre då kompressorn står på grund av skiktningen i radiatorerna så stannar ju det varmare vattnet kvar i radiatorerna och kommer huset till nytta.
Låter faktiskt som en riktigt bra idé att sänka cirkulationen då kompressorn står.  :)
Titel: SV: Värmebärarpump när kompressorn står
Skrivet av: jtk skrivet 22 februari 2014, 20:13:01
Framledningstemp är lika med returtemp då kompressorn står.
Om returtemp blir lägre då kompressorn står på grund av skiktningen i radiatorerna så stannar ju det varmare vattnet kvar i radiatorerna och kommer huset till nytta.
Låter faktiskt som en riktigt bra idé att sänka cirkulationen då kompressorn står.  :)

Här kört några dygn nu med den högre hastigheten och märker ingen skillnad i innetemp.
Så det verkar som den lagrade energin i vattnet utnyttjas mer effektivt med högre hastighet.
Vad har ni andra för hastighet?
Titel: SV: Värmebärarpump när kompressorn står
Skrivet av: Puckonen skrivet 23 februari 2014, 00:52:19
Antingen beror skillnaden i stilleståndstiden för VP på skiktning enl Carl N eller så ger det högre flödet högre medeltemp på returen för att det inte hinner kylas så mycket med högre flöde. Det är ju inte återcirkulerande effekt som pumpen mäter, endast temp utan hänsyn till flöde.

Du skriver att du får längre stopptid. Hur är det med körningarna? Längre och med högre stopptemp över bör? Frågorna syftar till att "verifiera" att du med högre flöde när kompressor står också har mindre energi lagrat i radiatorerna när VP startar pga "utebliven" skiktning o generellt varmare retur men marginellt kallare element.

Dvs färre och längre körningar men högre temp över bör i slutet av körning med högre flöde när VP står kontra fler och kortare körningar med lägre temp över bör vid stopp och mindre flöde när kompressor står.

Om så är fallet så torde det vara komforten som styr. Alternativt personlig ideologi kring vad som är "skadligast": många starter eller högre framledning.  ;)

Baserat på att du inte redovisat vad pumpen förbrukat i kWh under dina tester men bibehållit samma inomhustemp så kan man ju diskutera vad "effektivast" syftar på. ;) Att vattnet inte kyls av så snabbt med lågt delta mellan VB-temp o rumstemp?

Men vi kan väl sammanfatta med att Carl N sannolikt är eller kommer bli närmast sanningen och att jag enl rutin gissar dåligt.  tummenupp
Titel: SV: Värmebärarpump när kompressorn står
Skrivet av: jtk skrivet 23 februari 2014, 07:27:15
Antingen beror skillnaden i stilleståndstiden för VP på skiktning enl Carl N eller så ger det högre flödet högre medeltemp på returen för att det inte hinner kylas så mycket med högre flöde. Det är ju inte återcirkulerande effekt som pumpen mäter, endast temp utan hänsyn till flöde.

Du skriver att du får längre stopptid. Hur är det med körningarna? Längre och med högre stopptemp över bör? Frågorna syftar till att "verifiera" att du med högre flöde när kompressor står också har mindre energi lagrat i radiatorerna när VP startar pga "utebliven" skiktning o generellt varmare retur men marginellt kallare element.

Dvs färre och längre körningar men högre temp över bör i slutet av körning med högre flöde när VP står kontra fler och kortare körningar med lägre temp över bör vid stopp och mindre flöde när kompressor står.

Om så är fallet så torde det vara komforten som styr. Alternativt personlig ideologi kring vad som är "skadligast": många starter eller högre framledning.  ;)

Baserat på att du inte redovisat vad pumpen förbrukat i kWh under dina tester men bibehållit samma inomhustemp så kan man ju diskutera vad "effektivast" syftar på. ;) Att vattnet inte kyls av så snabbt med lågt delta mellan VB-temp o rumstemp?

Men vi kan väl sammanfatta med att Carl N sannolikt är eller kommer bli närmast sanningen och att jag enl rutin gissar dåligt.  tummenupp

Jag ska göra ett test till och då titta på hela driftcyklerna.
Återkommer med resultatet.

/jtk
Titel: SV: Värmebärarpump när kompressorn står
Skrivet av: jtk skrivet 23 februari 2014, 21:48:47
Det gick inte så bra att repetera resultatet.
Den här gången fick jag samma tider.
Förmodligen för många variabler som inverkar, utetemp, innegivare osv.
Man kanske inte ska hålla på så här och försöka tokoptimera
Det kanske slutar i galenskap.
Titel: SV: Värmebärarpump när kompressorn står
Skrivet av: Puckonen skrivet 24 februari 2014, 00:36:29
Hahaha, ja, det är väl dit det mesta pekar när man rannsakar sig själv.  a:gl