Författare Ämne: 1 år med L/V pump  (läst 5834 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Energi Jägarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
1 år med L/V pump
« skrivet: 01 februari 2008, 23:37:46 »
 studs
« Senast ändrad: 16 februari 2008, 12:56:21 av Energi Jägarn »

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: 16 Dagar kvar till 1 år med L/V pump
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2008, 10:53:59 »
Du startade en likadan tråd för ca 2 veckor sedan, vad vill du ha för kommentarer denna gång?

Bra siffror!?

1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad Castrol

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: 16 Dagar kvar till 1 år med L/V pump
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2008, 10:36:55 »
Hur mäter du upp dina siffor för VP resp HH el?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad arsika

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: 16 Dagar kvar till 1 år med L/V pump
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2008, 12:21:31 »
Verkar detta vettigt ?

Vi har sedan oktober 2006 en LVV-pump en Thermia Atria 8.
Huset är ombyggt totalt 2006, med god isolering och golvvärme.
Huset är av suterängstyp, där golvbeklädnaden i första plan är stengolv och
i andra plan trägolv. Golvvärme i båda plan alltså.
Bor på västkusten där det knappast inte varit en enda dag med minusgrader
sedan installation gjordes.
Totalt  boyta är 170 kvm, varav 50 kvm i första plan.

Vad som förbryllar oss är att när vi nu under senare tid har kontrollerat uppgifterna i
drifttid, är att tillsatsvärme går in ganska ofta.
Under de senaste 7 dagarna har tillsatsvärme ökat ifrån 412 till 420 h, alltså 8 h totalt för 7 dygn. Under denna period har temperaturen ute pendlat mellan +2 till +8 grader.

Varför går tillsatsvärmen in?
I broschyren från leverantör sägs ju att värmepumpen ska klara temperaturer ned till - 20 grader innan tillsatsvärme krävs.

RUM värdet är inställt på 19 grader
(Men vi upplever att övre våningen emellanåt inte når upp till denna temperatur, däremot är det OK i första plan).

Tacksam för synpunkter !!!


Utloggad Castrol

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: 16 Dagar kvar till 1 år med L/V pump
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2008, 12:42:59 »
Hej Arsika

Om du ställer denna fråga under "Märkesspecifikt Thermia" så kan du nog få snabbare svar. Pröva att skicka meddelande till user id: AJ han/hon verkar ha god erfarenhet efter 1år i drift.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad råövind

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: 16 Dagar kvar till 1 år med L/V pump
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2008, 12:02:24 »
Hej

Något verkar lurt.

Om man tittar på energijägarns sommarmånaderna så verkar förbrukningen ligga på mellan 10- 15 kwh / dygn. Detta är väl rimligt,
Lite lampor, spis, diskmaskin, tvättmaskin, kyl/ frys, vattenkokare, ventilation, cirkulationspumpar, datorer samt varmvatten.

Under den kalla och mörka årstiden kan man förvänta sig dubbla förbrukningen, säg lågt räknat 20 kwh / dygn.

Energijägarns totalförbrukningen under januari 08 är i snitt 40 kwh / dygn

Värmeförbrukning blir alltså 40- 20 = 20 kwh / dygn (eller 0,833 kW per timma. skapat av en värmepump med cop 2,5 ger detta en förbrukning på 2 kwh / timma)

En CTC 105 drar vid drift ca 1,7 kw / timma och ger då 4,25 kw.   Cop ca 2,5

20 kwh produceras på 4,4 timmar?? Under januari?

Jag hade också mycket fina värden sedan jag startade min nya CTC105 under slutet av december, dygnsförbrukningen sjönk till snitt 40 kwh / dygn under några veckor. Förbrukningen halverades ungefär.
 
Mitt hus hade tidigare förbrukat ca 22000 kwh / år producerat med elpatron i acc.tank. 170 kvm på ett vindpinat ställe nära havet på Onsala söder om Göteborg.
Vi håller en hög innetemperatur ca >22,5 grader, men har nattsänkning. Huset är gammalt, men har  hyfsad isolering och fönster och är mycket tätt. Roterande värmeväxlare och braskamin. Tidigare dygnsförbrukning ca 80- 90 kwh per dygn under vintern.

Men för några veckor sedan byttes min elmätare ut mot en modern fjärravläsbar rackare. Dygnsförbrukningen fördubblades och jag fick en chock.
74 kWh / dygn, under de sista 3 veckorna med ca 4 plusgrader.

Min gamla mätare var utbytt för 7 år sedan och jag anade inte att den ”gick trögt”
Kunde den nya mätaren visa FEL.    Nej den visar troligen helt rätt.

Jag satte mig ner och gjorde en kalkyl på min förbrukning av hushållsel och varmvatten, och kan konstatera att lampor och datorer drar stora mängder ström under vintern. För min del ca 30 kwh / dygn.

Alla äldre analog mätare går troligen lite trögt, så när vi diskuterar energiförbrukning bör vi ange vilken typ av mätare vi har.

Energijägarn, har du en gammal mätare?

Har ni andra bytt mätare och vad är era erfarenheter. Kan min nya mätare visa fel??

Mitt första inlägg efter att ha följt forumet en tid. /  Bengt M
Jag bor 4 mil söder om Göteborg, nära havet. 170+15 kvm uppvärmt. Acctank på 2500 liter Roterande värmeåtervinning. Många år utan bekymmer.
Vermont Explorer spisinsats.
Ecoair 406 sedan 1801 fast kond. samt spets med en 6kw patron i tanken. Spetsvärme går in vid "max öppen shuntventil" med tillslagsfördröjning. Kan välja "sughöjd" i tanken  dvs acc.volym. Varmvattenberedning med 3 liters beredare, 6 kw elpatron. Vattnet förvärms ca 30 grader i acc.tanken via genomströmningsberedare. Obegränsat med varmvatten och små förluster, samt ingen Listeriaproblem.

Fastighetsskötare för dottern som har en Greenline från -06

Utloggad Energi Jägarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
1 år med L/V pump
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2008, 12:27:58 »
Jag har en SIEMENS Landis & Gyr MM200

med fjärravläsare monterad..
« Senast ändrad: 16 februari 2008, 12:49:10 av Energi Jägarn »

Utloggad råövind

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: 9 Dagar kvar till 1 år med L/V pump
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2008, 13:23:44 »
Då är det bara att gratulera.

Hur stort är ditt hus, och är det väl isolerat? Var bor du?

Dela gärna med dig av hur du åstadkommit denna låga (40 kwh/ dygn) förbrukning.
/ Bengt M
Jag bor 4 mil söder om Göteborg, nära havet. 170+15 kvm uppvärmt. Acctank på 2500 liter Roterande värmeåtervinning. Många år utan bekymmer.
Vermont Explorer spisinsats.
Ecoair 406 sedan 1801 fast kond. samt spets med en 6kw patron i tanken. Spetsvärme går in vid "max öppen shuntventil" med tillslagsfördröjning. Kan välja "sughöjd" i tanken  dvs acc.volym. Varmvattenberedning med 3 liters beredare, 6 kw elpatron. Vattnet förvärms ca 30 grader i acc.tanken via genomströmningsberedare. Obegränsat med varmvatten och små förluster, samt ingen Listeriaproblem.

Fastighetsskötare för dottern som har en Greenline från -06

Utloggad Energi Jägarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
1 år med L/V pump
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2008, 15:28:28 »
120kvm på 5rum å kök
väl isolerat. huset är från 1975.
Nya 3 glas fönster i hela huset.
bor i Dalarna/gagnef/mockfjärd.

mina inställningar på Vp med EcoLogic v3 är:

vp retur:52 grader
vp ack : 57 grader
vp fram: 60 grader
hetgas temp larm:130 grader
Diff:8 grader
inne:20 grader ,skaffade mig en innergivare till pannan det blev betydligt bättre och jämnare temp inne då.

det är alltid returen som stannar pumpen.då har jag 59 grader på framledningen acken 56 grader. detta vid typ -5 grader

andra spar är leta efter strömtjuvar tex.datorer/tv mm som står i standby läge,jag stänger av allt sådant med knapp på golvet.
sen bor jag själv så jag kan väl säga att jag slösar inte onödigt med ström på lampor/tvättar väll inte lika ofta som andra kanske,diskmaskinen går väll ibland men inte så ofta som hos barnfamiljer.
sen har jag energisparlampor överallt.

kolla nyss på  elpannan och Ecologic.

0 garder ute:
till radiator framl :32 grader
Ack.tank : 56,3
Vp. framl :59,2






« Senast ändrad: 16 februari 2008, 12:48:59 av Energi Jägarn »

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: 16 Dagar kvar till 1 år med L/V pump
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2008, 16:10:17 »
Har ni andra bytt mätare och vad är era erfarenheter. Kan min nya mätare visa fel??

Vi fick en ny fjärravläst mont. i nov, har ej märkt någon skillnad alls.
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad Castrol

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: 9 Dagar kvar till 1 år med L/V pump
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2008, 16:27:30 »
kolla nyss på  elpannan och Ecologic.

0 garder ute:
till radiator framl :32 grader
Ack.tank : 56,3
Vp. framl :59,2


Onödigt att köra upp så hög temp i tanken om du bara behöver 32 ºC i framledning. Eftersom du bor ensam så borde varmvattnet räcka även om du går upp till 45-50 ºC
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad Energi Jägarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1 år med L/V pump
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2008, 17:34:18 »
har funderat på de då vintrarna blir mildare så.
mycket pyssel bara med att ställa in diffarna mot varandra EL/VP så inte elpannan spetsar i onödan!!
men det blir väll av snart... Thumbsup
« Senast ändrad: 16 februari 2008, 12:48:51 av Energi Jägarn »

Utloggad Castrol

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: 9 Dagar kvar till 1 år med L/V pump
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2008, 20:55:15 »
mina inställningar på Vp med EcoLogic v3 är:

vp retur:52 grader
vp ack : 57 grader
vp fram: 60 grader
hetgas temp larm:130 grader

Jag ser att du höjt max VP retur i "kodade" menyn. Tänk på att hög temp på VPin anstränger kompressorn mer, ger sämre COP, och kan ge hög hetgastemp.

Jag lade in 48 ºC som är "standard" för max retur respektive dina 52 ºC som inkommande temp i CoolPack.

Det jag kan se är att denna temp ökning kräver tryckökning från ca 2100kPa till 2301kPa. Tittar man på COP i en ideal process så minskar COP från 4,57 till 4,19. I verkligheten kan du nog räkna med ännu större %-uell minskning. Således jobba alltid mot så kall värmebärare som möjligt.


« Senast ändrad: 07 februari 2008, 21:05:24 av Castrol »
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad Energi Jägarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1 år med L/V pump
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2008, 21:51:01 »
Har minskat lite på parametrarna nu. blir nog bra detta.såg en förändring direkt på både starter och även drift tiderna.
« Senast ändrad: 16 februari 2008, 12:48:37 av Energi Jägarn »

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: 1 år med L/V pump
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2008, 18:01:21 »
Nya elmätare kan visa fel!

På farsans firma bytte dom elmätare,efter detta drog det betydligt mera el.

Vid kontakt med kundtjänst sade dom att nya mätare aldrig visar fel, men efter tjat
skickade dom ut en kille o kolla.

Resultatet av det besöket visade att det var fel på mätaren vilket INTE var ovanligt med
nya mätare enligt elkillen!?!?. huvuddunk

//Super
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren