Problem jag har är att en 16 Amp säkring gick i huset för någon dag sedan. Den byttes men nu går inte Bergvärmepumpen som den ska. Stannar och startar med samma intervall. Märkte det först när jag tyckte att bullernivån ökat. Har ingen digital display och finner ingen manual på IVTs hemsida som kan hjälpa min föråldrade vän tydligen. Vet inte ens vilka lampor som ska lysa under normal drift.
Men om jag förstått det rätt så lyser Tillampan, Driftlampan börjar sedan blinka (15 min), kompressorn går igång, Driftlampan och Till lyser fast. Därefter lyser Varmvattenlampan fast men sedan efter 6 min stannar kompressorn tvärt och bara Tillampan lyser. Stund efter börjar Driftlampan blinka igen i dessa 15 minuter. Samma procedur hela tiden?

Tacksam för lite vägledning.

Tack i förhand
Björn Hansson
Höllviken/Skåne
« Senast ändrad: 20 december 2012, 10:44:58 av Bj88rn »

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
Har du kollat på IVT:s hemsida? Där finns manualer ända tillbaks till 90-talet!
http://www.ivt.se/pages/Documents.asp?lngID=88&lngLangID=1&lngCountryId=&lngFirstCountryId=1&strProductType=18&framework=#

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Bj88rn

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Höllviken/SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline C5
Har du kollat på IVT:s hemsida? Där finns manualer ända tillbaks till 90-talet!
http://www.ivt.se/pages/Documents.asp?lngID=88&lngLangID=1&lngCountryId=&lngFirstCountryId=1&strProductType=18&framework=#

Per L

Tack men har letat febrilt där, klickat i "inkludera äldre dokument..." Men det hjälper inte. Greenline C5 utan digital display existerar inte där :(

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Samma sida kan man läsa om
Hittar du inte det du söker kan du skicka ett e-mail till: webmaster@ivt.se med information om vad du saknar.

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Utöver att kompressorn startar och stannar, vad mer kan du se?
Får du något larm, röd indikering i den nedre delen av manöverpanelen?
Blir det varmt på något av rören? Jag minns inte om den modellen kan köras på eltillskott enbart, men fungerar det?
Lever kompressorn om en massa?
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Här är den:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Greenline_4-17_sv_1997.pdf

Har du en extern cirkulationspump? Kolla i så fall att den funkar.
Det verkar som värmepumpen uppfattar att det inte finns något värmebehov, den värmer kranvarmvatten och sedan är den färdig. Varmvatten i kranen finns väl?
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Bj88rn

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Höllviken/SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline C5
Samma sida kan man läsa om
Hittar du inte det du söker kan du skicka ett e-mail till: webmaster@ivt.se med information om vad du saknar.

Tack.

/Björn

Utloggad Bj88rn

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Höllviken/SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline C5
Utöver att kompressorn startar och stannar, vad mer kan du se?
Får du något larm, röd indikering i den nedre delen av manöverpanelen?
Blir det varmt på något av rören? Jag minns inte om den modellen kan köras på eltillskott enbart, men fungerar det?
Lever kompressorn om en massa?
Modellen har eltillskott i form av elkassett. Efter att pratat över telefon med servicetekniker tyckte han att jag skulle gå över till Enbart Tillskott då de inte hade möjlighet förrän 1-2 veckor att hjälpa mig. I tre dagar har den gått i det läget, radiatorerna har varit superheta och tycks inte reagera på att jag försöker sänka temperaturen med reglageratten. Nu helt plötsligt larmar VP för RETUR HÖG. Radiatorerna fortfarande skållheta men nu har varmvattnet i kranarna nästintill försvunnit. Gått över till normal drift igen alltså tagit bort Enbart Tillskott. Samma problem som tidigare men i alla fall varmvatten. Inga larm visas. Efter fast sken på TILL, DRIFT och VARMVATTEN stannar kompressorn och DRIFT blinkar igen. Varmvatten i kranen och ljummiga radiatorer.
Modellen jag har är en Greenline Compact 5 där elkassett och varmvattenberedare är inbyggd.
Blir inte klok på det här.

Utloggad Bj88rn

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Höllviken/SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline C5
Här är den:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Greenline_4-17_sv_1997.pdf

Har du en extern cirkulationspump? Kolla i så fall att den funkar.
Det verkar som värmepumpen uppfattar att det inte finns något värmebehov, den värmer kranvarmvatten och sedan är den färdig. Varmvatten i kranen finns väl?
Tusen tack för manualen! Känner mig lite bättre påläst nu även om allt är nytt för mig.

Ja det verkar som om jag har en extern cirkulationpump, Märke grundfors (kan det stämma?). Den verkar leva i alla fall, är varm och tycks vibrera något(hur vet jag om den fungerar?). Håller med dig om att värmepumpen uppfattar att inget mer värmebehov finns men något tycks ske där som gör att värmepumpen försätter sig i det här skyddsläget i 15 minuter innan den startar upp igen och kör samma procedur. Varmvatten finns i kranen.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
Att pumpen är varm och vibrerar behöver inte betyda att pumphjulet roterar. Lossa muttern på motoraxelns förlängning och kontrollera att axeln verkligen roterar. Det är ett mejselspår i den så det syns lätt. Hjälp igång den med en skruvmejsel om den står still.

Det är normalt att det måste gå 15-20 minuter mellan starterna, bl. a. för tryckutjämning. Det är inbyggt i styrsystemet.

Är radiatorerna väldigt varma, mer än de borde vara och det inte finns varmvatten har förmodligen växelventilen fastnat i läge radiatorvärmning. När varmvattenberedaren har svalnat och pumpen vill göra varmvatten värmer den huset i stället och fortsätter med det för beredaren kommer aldrig att bli varm.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!