Motorskydd löser ut. Thermia D8
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Motorskydd löser ut. Thermia D8 (läst 4243 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Sundsvallsbon
Gäst
Sundsvallsbon
Motorskydd löser ut. Thermia D8
«
skrivet:
18 oktober 2014, 19:51:09 »
Citera
Hej!
Har en cirka tio år gammal Thermia Diplomat 8 bergvärmepump som larmar idag om att motorskydd löst ut. Har försökt att starta om den både på displayen och via en separat huvudströmbrytare. Den går igång i en halv minut och det låter som om vatten fylls på men hela VP både låter och vibrerar innan den återigen larmar. Har kollat trefassäkringarna i huset och de är hela. Finns det något som jag kan göra innan jag ringer efter en tekniker på måndag?
Tack på förhand.
//HÃ¥kan
Loggat
Tommy E
Det finns dom som är -
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Karma +0/-0
Kön:
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Motorskydd löser ut. Thermia D8
«
Svar #1 skrivet:
18 oktober 2014, 20:24:23 »
Citera
Har du kollat säkringarna till pumpen? Den har väll 3 egna säkringar.
Loggat
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.
Hus: 155m2 på 1.5plan + 40m2 fristående garage/förråd.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)
Sundsvallsbon
Gäst
Sundsvallsbon
SV: Motorskydd löser ut. Thermia D8
«
Svar #2 skrivet:
18 oktober 2014, 21:14:42 »
Citera
Har hittat tre automatsäkringar och de verkar inte ha löst ut. Men det verkar ju som om den försöker att starta men låter som ett tröskverk innan den lägger av och larmar
Loggat
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2432
Karma +5/-0
torbjorn_forsman
SV: Motorskydd löser ut. Thermia D8
«
Svar #3 skrivet:
18 oktober 2014, 21:22:42 »
Citera
Ta en titt på mjukstartens kretskort i värmepumpen och se om det finns något som ser mindre friskt ut där (t ex brända komponenter eller elektrolytkondensatorer som har svällt upp eller läckt).
Om ett fel gör att något av mjukstartens reläer inte slår till som det ska, så kommer den fasens strömbegränsningsmotstånd att brinna upp nästan omgående och sedan får kompressorn inte spänning på alla faser.
Om du har en digitalmultimeter och känner dig tillräckligt säker på mätteknik för att våga mäta på nätspänning, så kolla att det verkligen finns spänning på alla tre faserna fram till värmepumpen. Mät gärna då den har minst 3 kW elvärme tillslagen, och mät dels från varje fas till nollan och dels mellan faserna i alla kombinationer (L1-L2, L2-L3, L3-L1). Skulle någon av spänningarna vara mycket lägre än de andra så tyder det på ett avbrott någonstans (kanske dålig kontakt/varmgång i någon automatsäkring eller arbetsbrytare, dåligt fastdragen kabel någonstans i elinstallationen osv).
Det där "tröskverksljudet", är det ett "elektriskt" brummande/morrande eller låter det snarare som havererad mekanik?
Loggat
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Tommy E
Det finns dom som är -
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Karma +0/-0
Kön:
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Motorskydd löser ut. Thermia D8
«
Svar #4 skrivet:
18 oktober 2014, 21:43:08 »
Citera
Prova också (kanske först) att slå av och slå på alla automatsäkringarna en gång. Dom kan ibland hamna i något mellanläge och ge ut för lite ström.
Loggat
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.
Hus: 155m2 på 1.5plan + 40m2 fristående garage/förråd.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)
Sundsvallsbon
Gäst
Sundsvallsbon
SV: Motorskydd löser ut. Thermia D8
«
Svar #5 skrivet:
18 oktober 2014, 21:58:14 »
Citera
Nu har jag tagit mig en titt i innandömet. Compressor softstarter (relä?) blinkar och låter under uppstart en 30 sekunder samtidigt som kompressorn liksom pulserar och rören från/till den vibrerar innan allt slår av. Ljudet är mer som ett högt brummande än mekaniskt. Jag är inte så säker på mätteknik kanske märker.
Tack för svar så här en lördag kväll.
Loggat
Sundsvallsbon
Gäst
Sundsvallsbon
SV: Motorskydd löser ut. Thermia D8
«
Svar #6 skrivet:
20 oktober 2014, 20:23:00 »
Citera
Teknikerbesök idag. Fel på mjukstarten. Case closed.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Motorskydd löser ut. Thermia D8
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 605
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info