Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: ventlinge skrivet 17 december 2016, 14:21:46

Titel: Krånglande expansionsventil
Skrivet av: ventlinge skrivet 17 december 2016, 14:21:46
Hej  alla,

Jag köpte en NIBE Fighter 1115 13 kw år 2004. Anläggningen fungerade utmärkt till för 4 år sedan då kompressorn plötsligt började gå oavbrutet.  Jag fick tag i en tekniker som konstaterade att den termostatiska expansionsventilen (thermostatic expansion valve - Honeywell TLEX E0581) skulle bytas. Sagt och gjort. kostnad 8000 kr men som tur var hade jag då en försäkring. Därefter fungerade anläggningen igen.
Nu är det dax igen. Kompressorn arbetar på heltid och ibland går värmepatronen in. Ingående köldbärare +5° och utgående +3° till +4°. Normalt har jag vid denna årstid +2° resp minus 1°. Är det dax för ett nytt byte av den termostatiska expansionsventilen? Jag har sett att ventilen kan justeras genom vridning av sexkantsskruven antingen medurs eller moturs. Kan detta hjälpa?

Någon där ute som haft motsvarande problem. Jag är inte pigg på att lägga ytterligare 8000 kr för reparationen.

Ventlinge
Titel: SV: Krånglande expansionsventil
Skrivet av: DonPablo skrivet 17 december 2016, 17:21:31
kb deltat är lågt, om du har in 5+ och ut 4+,  de bör vara 3-4 grader i delta.  blir inget energiupptag, går cirkpumpen för fort?
logga pumpen och lägg upp loggen här.
Titel: SV: Krånglande expansionsventil
Skrivet av: Carl N skrivet 17 december 2016, 17:41:43
Jag tror han inte fipplat med cirkpumpen, om det normalt är +2/-1 så går nog denna OK.
Det kan antingen vara expansionsventilen eller brist på köldmedium.
Du behöver ta hem en kyltekniker för diagnos.
Om det är brist på köldmedium, fundera på en ny värmepump.
Titel: SV: Krånglande expansionsventil
Skrivet av: DonPablo skrivet 17 december 2016, 18:11:30
öppna modulen och kolla om du har köldmedia i maskin. det ska inte bubbla i synglaset, den ska gå klart.
Titel: SV: Krånglande expansionsventil
Skrivet av: Carl N skrivet 17 december 2016, 22:01:11
Om 1115 hade haft synglas så hade det gått att kolla...  :'(
Titel: SV: Krånglande expansionsventil
Skrivet av: ventlinge skrivet 18 december 2016, 09:04:45
Hej och tack för fina synpunkter.
Jag letade igårkväll efter glaset för att kolla köldmediet. Nu vet jag att det inte finns något. Jag är mer och mer övertygad om att boven i dramat är en konstrande expansionsventil. Alltså exakt samma fel som för 6 år sedan och denna gång 10000 kr fattigare eftersom försäkring saknas.  En fundering. Är dessa ventiler en förbrukningsvara? Kommer jag drabbas av samma fel om c:a 6 år igen? Vad tror ni?
Min Nibe anläggning är nu strax 13 år gammal. Hur länge kan jag räkna med att den kommer att fungera? Jag tänker på kompressor mm inte bara expansionsventilen. Är det lönsamt att byta kompressorn när den går sönder och vad kostar ett sådant byte? 

Hälsningar

Ventlinge
Titel: SV: Krånglande expansionsventil
Skrivet av: Carl N skrivet 18 december 2016, 10:00:25
Jag har inte noterat att just expansionsventilen är ett stort problem på Nibes värmepumpar.
Min värmepump är lika gammal som din, den enda grej jag bytt är mjukstarten som däremot är känd för att behöva bytas efter ett antal år.

Du kan byta hela kyldelen, den kostar 28 kkr + montering.
Men om det bara är expansionsventilen så finns ingen anledning att byta nått mer än den + torkfilter.
Titel: SV: Krånglande expansionsventil
Skrivet av: DonPablo skrivet 18 december 2016, 10:21:35
exp ventilerna krånglar sällan tycker jag. Vad har du för temperaturer på hetgas, kondensering och suggas? Går sånt kolla i 1115?
Titel: SV: Krånglande expansionsventil
Skrivet av: Carl N skrivet 18 december 2016, 11:38:25
Jag kan ju svara där, 1115 har inte så stora möjligheter att kolla upp hur grejerna går förutom :dt: på värme och köldbärare.
Och då krävs ju att man har lite koll på hur stor :dt: är vanligen.
Men det går kanske att kolla hetgas och suggas genom att lossa plåten på kyldelen och mäta en den IR-kamera?
Jag vet att det är lite trångt så man måste kanske lossa sidoplåten med...  :-\
Titel: SV: Krånglande expansionsventil
Skrivet av: Roland skrivet 18 december 2016, 13:00:03
Vad är det för typ av kompressor, jag hittar ingen uppgift om det? Är det en kolvkompressor kan det vara ventilläckage. I så fall tycker jag hetgastemperaturen bör vara hög. Är det expansionsventilen bör hetgastemperaturen vara onormalt låg. 
Titel: SV: Krånglande expansionsventil
Skrivet av: DonPablo skrivet 18 december 2016, 14:57:37
ser ut som en kolvkompressor, oval mitsubishi 15kw
Titel: SV: Krånglande expansionsventil
Skrivet av: ventlinge skrivet 18 december 2016, 15:07:47
Under de senaste två dygnen har kompressorn stannat 10 gånger. Märkligt. Satte ner innetemperaturen 2°.Yttertemperaturen där jag bor har stigit till +4-5°. Jag var nyss i källaren och kollade VP och den värmde då varmvattnet till 55° när kompressorn stannade. Det verkar som om stoppen endast sker vid varmvattenuppvärmning. Är uppgiften till någon hjälp för problemlösning.
Måste dessutom berätta att jag är tekniskt oerfaren och har därför svårt att svara på alla era frågor om olika värden osv.
28000kr för hela köldpaketet. Tack Carl N. Vad kan en ut och inmontering kosta?
Jag ringer en kylnisse i morgon för koll av expansionsventilen.

Det är en kolvkompressor.

Ventlinge
Titel: SV: Krånglande expansionsventil
Skrivet av: Carl N skrivet 19 december 2016, 07:36:57
Hej!
Kompressorn ska stanna när den värmt varmvattnet till 55 °C, normalt.
Fast då ska gradminutersräknaren ha räknat ner till 0 innan?
Jag gissar att effekten räcker till när utetemp stigit.

Sen gissar jag att själva bytet av kyldelen kan gå på ca 5-8 kkr?
För den som gjort det förut så tror jag det går rätt fort.