Författare Ämne: Nibe 1210 med hp/ms larm samt vp larm  (läst 13062 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad screwie

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
Nibe 1210 med hp/ms larm samt vp larm
« skrivet: 29 oktober 2007, 19:01:22 »
Hej Jag har en Fighter 1210 med larm hp/ms /eller vp-larm
när jag startar om den vad skall jag göra
snälla tacksam för svar....
 
Mvh Peter Andersson

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1210 med hp/ms larm samt vp larm
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2007, 19:07:39 »
Antingen har du dåligt flöde i värmebärarkretsen eller så har motorskyddet löst ut.

Kolla om:
Alla radiatortermostater är fullt öppna?
Smutsfiltret på värmebäraren igensatt?
Cirkpumpen på värmebäraren går?
Växelventilen når ändlägena?
Alla säkringar till VP:n är hela?

Hjälper inget av detta så kontakta din installatör.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad screwie

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 med hp/ms larm samt vp larm
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2007, 19:15:47 »
Hur gör man dessa saker ??
har tummen mitt i handen :'( men försöker lära mig om den......

Det här uppstog HELA förra vintern nu har jag ställt den i
R-läge är detta farligt på något sätt ??

Mvh Peter



Utloggad screwie

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 med hp/ms larm samt vp larm
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2007, 19:46:43 »
Är det någon som vet nån servicefirma i södra stockholm??

VÄLDIGT tacksam för svar.... vattnet är ganska kallt i R-Läge....... :( >:(

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Nibe 1210 med hp/ms larm samt vp larm
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2007, 20:01:28 »
Antingen har du dåligt flöde i värmebärarkretsen eller så har motorskyddet löst ut.

Kolla om:
Alla radiatortermostater är fullt öppna?
Smutsfiltret på värmebäraren igensatt?
Cirkpumpen på värmebäraren går?
Växelventilen når ändlägena?
Alla säkringar till VP:n är hela?

Hjälper inget av detta så kontakta din installatör.





Hur gör man dessa saker ??
har tummen mitt i handen :'( men försöker lära mig om den......

Det här uppstog HELA förra vintern nu har jag ställt den i
R-läge är detta farligt på något sätt ??

Mvh Peter



1. knacka på dom, släpper de igenom nån värme, brusar det om du lyssnar noga !!
2. stäng närmsta ventiler runt filtret, skruva ur och gör rent, återmontera, fyll o lufta systemet.
3. troligast orsak,låter den, lossa ev gavelplugg på motorn och kolla men mejsel el dylikt om den går, hjälp ev loss den med mejseln.
är ms löst,brytare med röd+svart tryck-knapp. svart ska vara intryckt, ev motorskydd på kontaktor, reset med tryck-knapp.
4.växelventil går att handköra med spak på sidan av dito.
5. vita dvärgbrytare med svart eller röd "vipp-brytare". brytaren uppåt.

mvh.ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad R134A

  • Proffs pÃ¥ vp
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1210 med hp/ms larm samt vp larm
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2007, 20:06:22 »
kommer larmet omedelbart när du startat om pannan alltså inte efter någon minut eller så?
Ring nibe och fråga efter ett service ombud i din närhet så får någon som kan prylarna och har rätt grejor till den.
Nej det är inte farligt att ha den i resrevläge men den gör antignen värme eller varmvatten beroende på vxl ventilens senaste läge, du kan köra pannan i "EP" läge ,läs manual.

Utloggad screwie

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 med hp/ms larm samt vp larm
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2007, 20:19:42 »
Den slår av omedelbart efter omstart.....

Men jag ska ringa nibe i morron o fråga efter service/reparatör

Men var sitter smutsfiltret nånstans står ingenstans i manualen ???

Mvh Peter

Tack sÃ¥ hemskt mycket för alla svar.....  :)

Utloggad screwie

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 med hp/ms larm samt vp larm
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2007, 17:58:31 »
Nu är den igång men VP av står det hela tiden.....

Cirkulatonspumpen går men men jag får ingen värme i elementen

någon som vet vad jag ska/kan göra för att kolla eller fixa den

så att den FUNKAR igen ....

Mvh Peter screwie Andersson

Utloggad screwie

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 med hp/ms larm samt vp larm
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2007, 19:39:44 »
Hej igen !!!

när det står VP-start 4min & går ner till 0 & går i gång

så slår den ifrån & blixtrar till lätt i automatsäkringen.....

SNÄLLA HJÄLP MIG !!! det är väl bara att ringa service tekniker ???

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1210 med hp/ms larm samt vp larm
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2007, 19:58:40 »
När du skriver att den blixtrar till lätt i automatsäkringen, så menar du inte säkringen i ditt säkringsskåp antar jag, utan i antingen kontaktorn eller motorskyddet som sitter till vänster på pumpen?

Det är fullt normalt att det blixtrar tilll lätt där, däremot inte att den slÃ¥r ifrÃ¥n.  Om det är precis vid detta tillfälle den slÃ¥r ifrÃ¥n och inte en stund efterÃ¥t, sÃ¥ lÃ¥ter det mest som om det är motorskyddet som löser ut.  Har du kollat sÃ¥ att alla säkringar i säkringsskÃ¥pet är hela?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Nibe 1210 med hp/ms larm samt vp larm
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2007, 20:02:11 »
Ja kolla säkringarna till vp och huvudsäkringarna så de är ok.
Om de nu är ok så är det nog bara att ringa service, felet verkar vara kompressorn
Antingen så får den ej 3 faser, vilket kan bero på säkringarna,motorskydd,kontaktor, kablar men annars är det nog ett kompressorbyte som ligger närmast :(
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1210 med hp/ms larm samt vp larm
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2007, 20:13:28 »
Jepp, ett tips är att ta loss säkringarna (om du har proppar) och kolla ordentligt på dem, det syns inte alltid direkt om de har gått. Det sitter en liten fjäder som ska trycka ut pluppen i mitten då säkringen går men ibland hänger den upp sig.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad StefanJ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 med hp/ms larm samt vp larm
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2007, 22:26:51 »
De gånger jag råkat ut för detta så har det i mitt fall alltid varit en säkring som gått, så att pumpen ej gått på tre faser. Då hjälper det inte med att bara starta om den (efter säkringsbyte), utan jag har även blivit tvingad att trycka på den lilla resetknappen (irriterande nog placerad INNE i pumpen, så att jag måste skruva bort skyddshuven varje gång).
Värmepump: Nibe Fighter 1110-8,5. Installerad november 2000.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1210 med hp/ms larm samt vp larm
« Svar #13 skrivet: 31 oktober 2007, 11:19:19 »
De gånger jag råkat ut för detta så har det i mitt fall alltid varit en säkring som gått, så att pumpen ej gått på tre faser. Då hjälper det inte med att bara starta om den (efter säkringsbyte), utan jag har även blivit tvingad att trycka på den lilla resetknappen (irriterande nog placerad INNE i pumpen, så att jag måste skruva bort skyddshuven varje gång).

Jepp, man måste skruva bort både stora frontpanelen och manöverpanelen för att komma åt återställningsknappen på motorskyddet... ::)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1210 med hp/ms larm samt vp larm
« Svar #14 skrivet: 31 oktober 2007, 11:33:38 »
Jepp, man måste skruva bort både stora frontpanelen och manöverpanelen för att komma åt återställningsknappen på motorskyddet... ::)
Manöverpanelen?  Knappast pÃ¥ en Nibe 1210...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!