Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: HDS skrivet 07 maj 2014, 21:51:06

Titel: Utvärdera logg F1245-8
Skrivet av: HDS skrivet 07 maj 2014, 21:51:06
Hej!

Jag skulle behöva hjälp att utvärdera min logg.

Behövs ytterligare uppgifter så säg till för jag är grön på detta.

Mvh
Daniel
Titel: SV: Utvärdera logg F1245-8
Skrivet av: Smurfen. skrivet 09 maj 2014, 15:25:33
Tycker det ser hyffsat ut du kan ev sänka cp lite på varma sidan och höja lite på kalla sidan eller ännu hellre uppdatera mjukvaran så sköter vp om deltat själv. Lite svårt att se hur det är med start stopp när vp går så lite men drar dom iväg minska gm för start av kompressorn till tex -100.
Titel: SV: Utvärdera logg F1245-8
Skrivet av: HDS skrivet 09 maj 2014, 17:46:11
Tack för ett snabbt svar!

Uppdaterar jag mjukvaran själv eller ringer jag min installatör?
Tänker dels om det är komplicerat men även garantier osv.

Mvh
Daniel
Titel: SV: Utvärdera logg F1245-8
Skrivet av: Smurfen. skrivet 09 maj 2014, 17:49:45
Registrera dig här https://www.nibeuplink.com/ (https://www.nibeuplink.com/) och ladda ner mjukvaran till usb minnet följ sen instruktionerna.
Titel: SV: Utvärdera logg F1245-8
Skrivet av: HDS skrivet 11 maj 2014, 20:35:51
Nu har jag uppdaterat.

Blev det någon skillnad?

VP'n har startat 4761 ggr sedan mitten på augusti i fjol och har en total drifttid på 3056 h av vilken varmvatten är 238 h.

Daniel
Titel: SV: Utvärdera logg F1245-8
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 maj 2014, 21:06:03
Man kan se att deltat på varma sidan stigit lite och att vp kör en vv toppning i slutet av en värmekörning om vv tempen ligger nära start tempen tycker allt ser ok ut  tummenupp
Titel: SV: Utvärdera logg F1245-8
Skrivet av: HDS skrivet 11 maj 2014, 21:10:43
Tack för hjälpen!

Då kan jag sova gott :-)