Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: HDS skrivet 07 maj 2014, 21:51:06
-
Hej!
Jag skulle behöva hjälp att utvärdera min logg.
Behövs ytterligare uppgifter så säg till för jag är grön på detta.
Mvh
Daniel
-
Tycker det ser hyffsat ut du kan ev sänka cp lite på varma sidan och höja lite på kalla sidan eller ännu hellre uppdatera mjukvaran så sköter vp om deltat själv. Lite svårt att se hur det är med start stopp när vp går så lite men drar dom iväg minska gm för start av kompressorn till tex -100.
-
Tack för ett snabbt svar!
Uppdaterar jag mjukvaran själv eller ringer jag min installatör?
Tänker dels om det är komplicerat men även garantier osv.
Mvh
Daniel
-
Registrera dig här https://www.nibeuplink.com/ (https://www.nibeuplink.com/) och ladda ner mjukvaran till usb minnet följ sen instruktionerna.
-
Nu har jag uppdaterat.
Blev det någon skillnad?
VP'n har startat 4761 ggr sedan mitten på augusti i fjol och har en total drifttid på 3056 h av vilken varmvatten är 238 h.
Daniel
-
Man kan se att deltat på varma sidan stigit lite och att vp kör en vv toppning i slutet av en värmekörning om vv tempen ligger nära start tempen tycker allt ser ok ut tummenupp
-
Tack för hjälpen!
Då kan jag sova gott :-)