Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe 1255 - Gradminuter  (läst 5788 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mthus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe 1255 - Gradminuter
« skrivet: 05 februari 2015, 20:12:29 »
Jag har en frÃ¥ga till kring  Nibe 1255 och gradminuter. Den har gÃ¥tt perfekt sedan vi flyttade in i Juli förra Ã¥ret. Men nu i februari sÃ¥ gick gradminuter ner till över -200. Sedan har den gÃ¥tt som vanligt igen. NÃ¥gon som har nÃ¥gra tips vad detta kan bero pÃ¥.



Villa, 164kvm + 34kvm byggd 2014 i Skaraborg. Bergvärme NIBE 1255 + FTX

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Nibe 1255 - Gradminuter
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2015, 20:28:43 »
Var det kanske lite kallare så att den fick jobba så hårt den orkade men inte riktigt orkade med.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 - Gradminuter
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2015, 21:05:12 »
Tjena,

Kör också en 1255. har du köpt årsabbonemang för historiken?

kan du lägga ut en ny bild med nedanstående förvalda grafer så ser vi lite mer vad som händer med pumpen?
Kastar in en bild på min senaste vecka med samma val.

Mvh,
Peter
« Senast ändrad: 05 februari 2015, 21:18:11 av PH73 »
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad mthus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 - Gradminuter
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2015, 22:26:19 »
Jag tycker att den borde ha orkat med, det har varit mycket kallare innan utan problem.
Villa, 164kvm + 34kvm byggd 2014 i Skaraborg. Bergvärme NIBE 1255 + FTX

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 - Gradminuter
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2015, 23:03:59 »
Spontant så ligger du på väldigt lite delta mellan framledning och retur.

Vad hade du för storlek på hus att värma? Är det uteslutande golvvärme eller har du radiatorer? Hade du jämn värme i hela huset? Kan det vara så att något kortsluter kretsen för uppvärmining?

Hade du gjort andra inställningar på pumpen än att ställa kurva och gradförskjutning? Hur var det med GM inställningen, är den på standard -60 nu eller hade du justerat den lite?

Mvh,
Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad mthus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 - Gradminuter
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2015, 23:27:15 »
Vi har golvvärme + FTX och är ett nybyggt hus på 164m2 + garage. Jag har ställt alla termostater på max utom i garaget som står på 10 grader. Gradminuter står på -60.

Jag tycker golven är varma över hela huset, inga konstigheter. Jag var mest nyfiken på varför den inte orkade med dessa dagar. Det är t.ex. kallare ute nu och nu är det inga problem, den tuffar på fint.
Villa, 164kvm + 34kvm byggd 2014 i Skaraborg. Bergvärme NIBE 1255 + FTX

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 - Gradminuter
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2015, 07:55:04 »
Vilken av 1255 modellerna är det du har installerat 1255-6 eller 1255-16?

I bild nr5 med köldbärare in/ut så ser du att pumpen faktiskt har gått kontinuerligt när det blev en period med kallare väder, det var också där som GM droppade ganska långt och det är normalt att den sjunker vid t.ex varmvatten körning eller pga att det blir kallare ute. Kolla på en ny graf där du har framledning, retur, varvatten topp och varmvattenladdning och gradminuter så ser du att GM sjönk kraftigt efter en varvattenkörning när det var kallt ute.

Har du någon uppfattning om hur stor vattenvolym du har i uppvärmingskretsen/arna?

Jag har en villa från 1965 på drygt 200m2 med enkom radiatorer, vi satte in en arbetstank som kopplades mer som en knäpptank för att förstora volymen, detta gjorde att vi fick jämnare och längre gångtider generellt. Har max legat på 7-8 starter per dygn sedan driftstart i 27 augusti 2014. Nu konstaterade vi att en tempgivare för extern framledning satt lite tokigt och flyttade på den därefter har min pump gått hur fint som helst.

Jag har sänkt min GM till -100 på min anläggning. Angående GM får andra på forumet som är bättre på inställningar ge dig råd! ta och logga din pump på en USB sticka och lägg upp filerna så får du mer hjälp.

Att sänka GM fördröjer start av kompressorn och som jag har uppfattat det kompenserar den också lite genom att köra några grader över beräknad framledning till styrningen har räknat hem GM till 0, sedan sjunker GM och ny start sker vid -100 för mig. När det är tillräckligt kallt ute försöker den i möjligaste mån lägga effekten på pumpen så att den strävar efter att hålla sig kring GM -100 för mig. Om beräknad framledning är lägre än pumpens lägsta effekt 4kW så kommer den jobba hem GM snabbt och stoppa, jag har kommit fram till att min pump blir en on/off pump över 3 plusgrader ute.

Hur var det med temp givarna, hade du moterat båda givarna för inomhus/utomhus temperatur?
Vart bor du och vilken kurva samt gradförskjutning hade du ställt in pumpen på?

//Peter
« Senast ändrad: 06 februari 2015, 08:09:43 av PH73 »
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad mthus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 - Gradminuter
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2015, 11:01:15 »
Tack för bra snabbt och bra svar :)

Jag tror inte att det är något som är fel, men man är ju lite nyfiken och försöker lära sig :)

Vi har en Nibe 1255-16

Jag tror att detta är det enda jag har ändrat, vi hade kurvlutning = 5 från början (blev lite för varmt) så nu är det:

startdifferens tillsats = 400
kurvlutning             = 4
kurvförskjutning        = 0


Jag vet inte hur stor vattenvolym vi har och jag har både inomhus och utomhus givare. Kör på utomhus nu eftersom FTX värmer också och då gick nästan aldrig pumpen igång.

Ska också prova att ändra till -100

Antal starter ser ut så här:

                    kompressorstarter   utetemperatur           
2015-02-04 11:50    2799                -2,4
2015-02-04 12:33    2799                -2,1
2015-02-04 13:07    2800                -2,1
2015-02-04 14:10    2801                -2,1
2015-02-04 15:14    2802                -2,1
2015-02-04 16:33    2803                -2,1
2015-02-04 17:10    2803                -2,6
2015-02-04 17:33    2804                -2,6
2015-02-04 18:39    2805                -2,6
2015-02-04 19:56    2806                -2,6
2015-02-04 21:08    2807                -2,6
2015-02-04 22:31    2808                -2,6
2015-02-04 23:26    2808                -2,7
2015-02-04 23:41    2809                -2,7
2015-02-05 00:19    2809                -3,1
2015-02-05 00:32    2809                -3,2
2015-02-05 00:35    2810                -3,2
2015-02-05 01:29    2810                -3,6
2015-02-05 01:44    2811                -3,6
2015-02-05 01:50    2811                -3,7
2015-02-05 02:55    2812                -3,7
2015-02-05 04:06    2813                -3,7
2015-02-05 05:20    2814                -3,7
2015-02-05 06:26    2814                -3,2
2015-02-05 06:34    2815                -3,2
2015-02-05 06:49    2815                -3,1
2015-02-05 08:12    2816                -3,1
2015-02-05 09:28    2817                -3,1
2015-02-05 09:37    2817                -2,7
2015-02-05 09:48    2817                -2,6
2015-02-05 10:42    2818                -2,6
2015-02-05 10:58    2818                -2,2
2015-02-05 11:04    2818                -2,1
2015-02-05 11:41    2818                -1,7
2015-02-05 12:03    2818                -1,6
2015-02-05 12:06    2819                -1,6
2015-02-05 13:16    2820                -1,6
2015-02-05 14:23    2821                -1,6
2015-02-05 15:29    2821                -2,1
2015-02-05 15:32    2822                -2,1
2015-02-05 15:41    2822                -2,2
2015-02-05 16:24    2822                -2,6
2015-02-05 16:44    2822                -2,7
2015-02-05 16:45    2823                -2,7
2015-02-05 17:04    2823                -3,2
2015-02-05 18:32    2824                -3,2
2015-02-05 19:24    2824                -3,6
2015-02-05 20:09    2825                -3,6
2015-02-05 21:19    2825                -3,7
2015-02-05 21:58    2826                -3,7
2015-02-05 22:44    2826                -4,1
2015-02-05 23:26    2827                -4
2015-02-06 00:37    2827                -3,6
2015-02-06 00:57    2827                -3,5
2015-02-06 01:07    2828                -3,5
2015-02-06 01:57    2828                -3,1
2015-02-06 02:05    2828                -3
2015-02-06 02:34    2829                -3
2015-02-06 02:40    2829                -2,6
2015-02-06 02:52    2829                -2,5
2015-02-06 03:41    2829                -2,1
2015-02-06 03:54    2829                -2
2015-02-06 03:55    2830                -2
2015-02-06 04:49    2830                -1,6
2015-02-06 04:59    2830                -1,5
2015-02-06 05:10    2831                -1,5
2015-02-06 06:20    2832                -1,5
2015-02-06 06:48    2832                -1,1
2015-02-06 07:51    2832                -1
2015-02-06 08:02    2833                -1
2015-02-06 09:09    2833                -0,6
2015-02-06 09:12    2834                -0,6
2015-02-06 09:13    2834                -0,5
2015-02-06 09:25    2834                -0,1
2015-02-06 09:28    2834                0
2015-02-06 09:43    2834                0,5
2015-02-06 09:54    2834                0,9
2015-02-06 10:02    2834                1
2015-02-06 10:24    2835                1
2015-02-06 10:30    2835                1,4
2015-02-06 10:36    2835                1,5
2015-02-06 10:54    2835                1,5


Villa, 164kvm + 34kvm byggd 2014 i Skaraborg. Bergvärme NIBE 1255 + FTX

Utloggad värmarn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 - Gradminuter
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2015, 11:25:07 »
Hej!

Jag har ocksÃ¥ en 1255:a och jag tycker det sÃ¥g ganska normalt ut. Det verkar som den gÃ¥r med en del start/stopp normalt sett men under denna period har den haft en tillräckligt lÃ¥g utetemperatur för att pumpen ska kunna gÃ¥ konstant. Att den ligger lite under inställda gradminuter är inget ovanligt. Vad jag har förstÃ¥tt sÃ¥ siktar den pÃ¥ att ligger under -60 som din gradminutinställning är. När det görs lite varmvatten sÃ¥ sjunker gradminuterna och den jobbar sig sedan sakta ikapp till -60 igen (det finns ju ingen anledning för den att tokköra ikapp, dÃ¥ blir det dÃ¥lig ekonomi). SÃ¥ det är inte det att pumpen inte orkar med, den försöker köra ekonomiskt utan att pÃ¥verka innetemperaturen. Sedan hände nÃ¥gonting med beräknad framledning , den sjönk plötsligt flera grader (ett hack i kurvan), det var dÃ¥ pumpen inte kunde gÃ¥ konstant längre utan fick Ã¥tergÃ¥ till start /stopp.  Kanske gjordes en justering av temperaturen dÃ¥? Eller sÃ¥ var det nÃ¥gon som eldade under ute eller inne-givaren :)

Det är när pumpen inte kan sänka effekten mer utan att räkna hem gradminuter som den blir en on/off pump annars ligger den under det inställda gradminutvärdet eller betydligt lägre. Min pump blir on/off-pump vid några plusgrader hos mig också.

Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!