Inställningar för IVT E9
« skrivet: 19 oktober 2005, 22:27:54 »
Hej alla VP-proffs!
Detta är mitt första meddelande här och jag är nybörjare på området hus och uppvärmning så ha förståelse för klavertramp och naiviteter  :)

Jag med familj, tre totalt, har precis flyttat in i ett stort gammalt hus från 1913. Uppvärmning och VV sköts av en IVT E9 tillsammans med ackumulatortank IVT 200/70, installationen gjordes år 2000. Jag vet inte hur djupt borrhålet är men det finns ett plastlock i trädgården där det står 168m, kanske betyder nåt..

Jag undrar över tre saker:
1. Är det en vettig installation? Huset är på 320 kvm, 2,5 plan med halv-källare. Vinden är tilläggsisolerad. Många och stora vattenradiatorer. Elförbrukningen sägs ligga runt 25-30 000 kwh per år. Innetemperatur ca 19c. Vi vill höja till ca 21. Enligt säljaren startar eltillskottet vid ca -5 grader.

2. Varmvattnet verkar inte räcka till för badkaret, trots att ingen duschat innan. Däremot inga problem för två att duscha efter varandra

3. När jag tittar på VP:ns statistik så visar den att VV står för 99% av driften och radiatorerna för 1%, är det rimligt Sc:,h För eltillskott står VV för 90 och rad för 10.

Här är lite siffror från VP:n:
Kurva 4,7
Finjustering 0
VV temperatur 47, differens 4
Eltillskott 2/3 (6kw)

Avläsning:
Retur GT1 32,1  Från 33,7
Ute GT2 5,1
VV GT3 44,9  Från 49
Kompressor GT6 93,2
Värmebärare Ut GT8 53,9
Värmebärare In GT9 44,1
Köldbärare In GT10 2,6
Köldbärare Ut GT11 -1,7

Jag vore jättetacksam för lite hjälp! Tänker kontakta en servicefirma också men vill ha lite kött på benen inför det samtalet.

För en nybörjare som mig är detta forum ett ljus i mörkret  :)

Hälsningar
Jonas

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställningar för IVT E9
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2005, 08:04:43 »
Hej alla VP-proffs!
Detta är mitt första meddelande här och jag är nybörjare på området hus och uppvärmning så ha förståelse för klavertramp och naiviteter  :)

Jag med familj, tre totalt, har precis flyttat in i ett stort gammalt hus från 1913. Uppvärmning och VV sköts av en IVT E9 tillsammans med ackumulatortank IVT 200/70, installationen gjordes år 2000. Jag vet inte hur djupt borrhålet är men det finns ett plastlock i trädgården där det står 168m, kanske betyder nåt..

Jag undrar över tre saker:
1. Är det en vettig installation? Huset är på 320 kvm, 2,5 plan med halv-källare. Vinden är tilläggsisolerad. Många och stora vattenradiatorer. Elförbrukningen sägs ligga runt 25-30 000 kwh per år. Innetemperatur ca 19c. Vi vill höja till ca 21. Enligt säljaren startar eltillskottet vid ca -5 grader.

2. Varmvattnet verkar inte räcka till för badkaret, trots att ingen duschat innan. Däremot inga problem för två att duscha efter varandra

3. När jag tittar på VP:ns statistik så visar den att VV står för 99% av driften och radiatorerna för 1%, är det rimligt Sc:,h För eltillskott står VV för 90 och rad för 10.

Här är lite siffror från VP:n:
Kurva 4,7
Finjustering 0
VV temperatur 47, differens 4
Eltillskott 2/3 (6kw)

Avläsning:
Retur GT1 32,1  Från 33,7
Ute GT2 5,1
VV GT3 44,9  Från 49
Kompressor GT6 93,2
Värmebärare Ut GT8 53,9
Värmebärare In GT9 44,1
Köldbärare In GT10 2,6
Köldbärare Ut GT11 -1,7

Jag vore jättetacksam för lite hjälp! Tänker kontakta en servicefirma också men vill ha lite kött på benen inför det samtalet.

För en nybörjare som mig är detta forum ett ljus i mörkret  :)

Hälsningar
Jonas


1. Det beror på var du bor, i Laholm är det OK att tillskottet går in vid -5 men inte i Luleå.
2. Prova att vrida termostaten på badkaret till maxvärme, jag måste göra det för att få varmt i badkaret.
3. Detta verkar snurrigt, kolla en gång till.


Jag misstänker att avläsningen är gjord vid VV-laddning, gör om samma sak då värmepmpen värmer radiatorerna. Jag reagerar dock lite på den höga delta VB på 10 grader, den bör ligga på 7 grader, kolla om det sitter en strypventil och justera eller öka interna cirkpumpen ett steg.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Inställningar för IVT E9
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2005, 09:33:05 »
Jag reagerar dock lite på den höga delta VB på 10 grader, den bör ligga på 7 grader, kolla om det sitter en strypventil och justera eller öka interna cirkpumpen ett steg.

Det är högre deltaT vid varmvattenladdning än vid radiatordrift på min 5 kW IVT-pump. Jag tror det beror på olika snabb värmeöverföring till temperaturgivarna. I och med att temperaturen ökar snabbt under varmvattenladdningen ser man då inte den riktiga temperaturskillnaden. Hög effekt på pumpen bör öka felvisningen. Är deltaT vid radiatordrift ca 7 grader finns det ingen anledning att ställa om pumpen.

Det borde finnas marginal för att öka VV-temperaturen ett par grader, det ger mer varmvatten.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställningar för IVT E9
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2005, 10:23:30 »

Det är högre deltaT vid varmvattenladdning än vid radiatordrift på min 5 kW IVT-pump..

Kan det inte bero på att den externa cirkpumpen gör att flödet över VP vid radiatordrift blir högre än vid varmvattenladdning?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jovi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ekerö
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar för IVT E9
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2005, 11:07:10 »
Citera

1. Det beror på var du bor, i Laholm är det OK att tillskottet går in vid -5 men inte i Luleå.
2. Prova att vrida termostaten på badkaret till maxvärme, jag måste göra det för att få varmt i badkaret.
3. Detta verkar snurrigt, kolla en gång till.


Jag misstänker att avläsningen är gjord vid VV-laddning, gör om samma sak då värmepmpen värmer radiatorerna. Jag reagerar dock lite på den höga delta VB på 10 grader, den bör ligga på 7 grader, kolla om det sitter en strypventil och justera eller öka interna cirkpumpen ett steg.

Citera

Tack för ditt svar!
1. Huset ligger på Ekerö utanför Stockholm
2. Termostaten var på max. Funderar på att byta ut blandaren, ser inte så frisk ut.
3. Har kollat dessa siffror fyra ggr, nåt ät tokigt här...

Avläsning gjordes under "radiatordrift"

En ändring jag gjort var att höja VV temperaturen från 46 till 47 samt sänka differensen från fem till fyra. Mest för att se om jag kunde  :) Vad är en lämplig nivå för dessa?

Uppskattar er hjälp!

Utloggad jovi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ekerö
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar för IVT E9
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2005, 11:14:05 »
Det borde finnas marginal för att öka VV-temperaturen ett par grader, det ger mer varmvatten.

Vad är en lämplig inställning för VV, 50 grader med diff på 5?

Jonas

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Inställningar för IVT E9
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2005, 11:39:46 »
Kan det inte bero på att den externa cirkpumpen gör att flödet över VP vid radiatordrift blir högre än vid varmvattenladdning?

Det kan naturligtvis också vara förklaringen. Går flödet åt rätt håll genom by-passledningen vid radiatordrift hjälper ju den externa pumpen till att öka flödet.

Risken med att öka flödet på den interna pumpen är att flödet genom by-passledningen börjar gå åt fel håll och minskar pumpens effektivitet.

En ändring jag gjort var att höja VV temperaturen från 46 till 47 samt sänka differensen från fem till fyra. Mest för att se om jag kunde  :) Vad är en lämplig nivå för dessa?

Om jag inte minns fel innebär nuvarande inställningen stopptemperaturen för VV-beredning är 49 grader. Prova med att öka VV-temperaturen 2 grader.

Temperaturgivaren för varmvattnet sitter på yttermanteln en bra bit ner från toppen. Den säger inte så mycket om förhållandena inne i beredaren omedelbart efter det att pumpen har stannat då det är en fördröjning i värmeöverföringen mellan manteln och innertanken. Efter ett större varmvattenuttag behöver pumpen göra varmvatten 2-3 gånger innan beredaren har nått önskad temperatur.

Har du luftat beredaren?   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad jovi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ekerö
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar för IVT E9
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2005, 13:29:57 »
Har du luftat beredaren?   

Nej, är det lätt att göra själv eller bör jag ringa servicekille?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställningar för IVT E9
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2005, 13:57:55 »

Tack för ditt svar!
1. Huset ligger på Ekerö utanför Stockholm
2. Termostaten var på max. Funderar på att byta ut blandaren, ser inte så frisk ut.
3. Har kollat dessa siffror fyra ggr, nåt ät tokigt här...

Avläsning gjordes under "radiatordrift"

En ändring jag gjort var att höja VV temperaturen från 46 till 47 samt sänka differensen från fem till fyra. Mest för att se om jag kunde  :) Vad är en lämplig nivå för dessa?

Uppskattar er hjälp!

Skillnaden mellan GT1 (32,1) och GT9 (44,1) känns som väldigt stor om avläsningen gjordes vid radiatordrift, är du säker?
I så fall har du aldeles för dålig cirkulation i radiatorsystemet, vid radiatordrift bör det inte skilja mer än nån grad mellan GT1 och GT9. I detta fallet så går vattnet bakvägen genom bypassen och tillbaka till VP:n, öka farten på externa cirkpumpen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ronny 1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Inställningar för IVT E9
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2005, 15:11:36 »
Hej TA kontaktmed en istallatör/service som kan ge dig tips om åtgärder att göra samt kolla av dina inställningar.

Ytterliggare en sak som ger dig lite bättere på fötterna är att gå in på ivt:s hemsida ladda ner instruktionerna till din typ av vp eller ring /maila till någon på ivt:s sida för support så får du säkert hjälp.

läs av värdena på pumpen under meny3 när den producerar värme på huset för att få rättvisande värden från alla givare.

lycka till mvh Ronny har själv en ivt ht+ c9.

Utloggad jovi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ekerö
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar för IVT E9
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2005, 20:00:19 »
Skillnaden mellan GT1 (32,1) och GT9 (44,1) känns som väldigt stor om avläsningen gjordes vid radiatordrift, är du säker?
I så fall har du aldeles för dålig cirkulation i radiatorsystemet, vid radiatordrift bör det inte skilja mer än nån grad mellan GT1 och GT9. I detta fallet så går vattnet bakvägen genom bypassen och tillbaka till VP:n, öka farten på externa cirkpumpen.

Jag har väntat hela kvällen på att göra en ny avläsning men utetemperaturen har stigit till drygt 11 grader så VP:n står bara och sover  knUp

Det jag tror är externa cirk-pumpen står i läge tre, den högsta. Jag är dock ute på lite djupt vatten och tittar kanske på något helt annat.

Jag har skruvat upp VV temp till 49 och skall se vad det för med sig. Också höjt kurvan till 5. Imorgon ringer jag Inneklimat på Ekerö om ingen rekomenderar någon annan.

Jag uppskattar all er hjälp och återkommer med info om vad som är galet, troligen nåt bakom spakarna...

Utloggad HÃ¥kan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar för IVT E9
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2005, 09:02:20 »
Kurva 4,7 är "mer än vanligt". Men du har många kvm att värma.
Bästa tipset (som du redan fått) är att ladda hem manualen från IVT's hemsida om du inte redan har den.  b00k
Rengör filtren.
Fabriksinställningen för VV-temp är 51 grader (med 5 graders diff).
Läs gärna inlägg om legionella i detta forum. Så att du kan bestämma dig för om/hur ofta du vill köra upp VV-temp (jag gör det hvar 14:e dag).
Förhållandet 90/10 mellan VV och rad. är orimligt (om inte pumpen installerades i juni 2005).
Köldbärare ut redan under nollan. Inte så vanligt i dina nejder. Lite alarmerande.
Och - lufta VV-beredaren som någon redan föreslagit (ladda hem VVB-manualen om du inte har den).
Om tidigare ägare inte 'knäckt kurvan' så kommer nog du att vilja göra det. IVT'n har vanligtvis svårt att hålla rätt temperatur kring nollan.
Håll kollen noggrant nu när det börjar bli kallare. Logga alla temperaturer och gångtider. Med dessa data i bakfickan så kan kunskaparna här på forumet att kunna ge dig värdefulla råd.  :)

/Håkan Kråkan
« Senast ändrad: 21 oktober 2005, 09:14:15 av HÃ¥kan »
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.

Utloggad jovi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ekerö
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar för IVT E9
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2005, 12:23:10 »
Efter höjning av kurvan till 5 och VV-tempen till 49 slog returtemp spärren ifrån. Vet jag inte om det berodde på radiator- eller vv körning. Nu återställt till ursprungliga värden och väntar på besök av servicefirma.

Manualen har jag laddat hem och läst men tror problemet är av djupare art. Rensning av filtret skall jag prova på efter jobbet.

Gjorde ett nytt försök med badkaret igår, kunde fylla till ca 25% innan vv tog slut.

Ã…terkommer snart...

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Inställningar för IVT E9
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2005, 19:18:37 »
Kan vara bakvänt kopplad beredare eller att beredaren saknar dykrör
Eller felaktig givare.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Inställningar för IVT E9
« Svar #14 skrivet: 25 oktober 2005, 01:31:36 »
Det där med fördelningen värme vv verkar helt tokigt! Vad det beror på vetetusan, men har du varmt i hus
Nåt tok är det med vv kapaciten också, Jocke ÄR montör så han kan ge värdefulla råd.
Det är vanligare än man tror med felaktiga anläggningar, men det kan ofta vara "små" fel.
Det funkade kanske bra tidigare med en lägre vv förbrukning!?

Kallt inne... höj värmekurvan Kurva 4,7 höjer du rejält. Kolla i kurvorna i papperen. Som en schablon brukar man säga att tre grader högre kurva brukar ge 1 grad varmare inne!

Du har ett stort hus räkna med en hel del tillskottsel. Men det går att jsutera en del, men det kan vi återkomma till när det blir kallt.
 Skriv av timräknare för VP och eltillskot resp temperaturer varje dag! vid kyla sen när elpatronen behövs. det kan ge oss lite ledtrÃ¥dar om det gÃ¥r "optimera" driften. (minska antalet tillskottstimmar)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!