Titel: Thermia Atella till Albinpanna?
Skrivet av: Lasse63 skrivet 26 januari 2010, 20:27:47
Vi köpte en Thermia Atella som vi har kopplat till Albinpanna och som tillsatsvärme har jag en pelletsbrännare.
Jag har matat in framledningsvärmen i toppen på pannan och returledingen i botten på pannan.
Pumpen orkar inte när det blir kallt, har jag gjort rätt? När det blir kallt vill bara integral gå över 600 så tillsatsvärmen går in, det är då bara -6ºC ute.
Behöver jag en en växelventil till varmvattnet o går det att montera på pannan?
Hoppas på svar.....
 *vinkar*
Hälsningar Lasse
Titel: SV: Thermia Atella till Albinpanna?
Skrivet av: Carl N skrivet 26 januari 2010, 22:10:33
Hej!
Vad är det för storlek på VP:n och hur mycket energi drar ditt hus per år?
Du verkar ha kopplat för fast kondensering och då har du gjort rätt, låter det som.

Varmvatten får du väl från pannan?