Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Dennis_B skrivet 17 februari 2015, 19:56:35
-
Hej,
Vi flyttade in i en villa från -69 förra året. Luft/vattenpumpen höll jämt 20 grader i huset.
I år har vi legat på 17 gradet vilket är lite väl kallt. En kille från IVT kom hit och bytte växelventil men inget har förändrats. Jag har avluftat alla element, speciellt dem på övervåningen. Nu har jag höjt det till 7:an på inställning och hoppas på förändring. kan det vara utegivaren som inte slår rätt, vart ska man börja kolla?
-
Ja, antingen är det utegivaren eller en av fram eller returtemperaturgivarna på värmesystemet som krånglar.
Om din värmepump styr på framledningstemp kan det vara den eller utegivaren.
Om din värmepump styr på returtemp kan det vara den givaren eller utegivaren.
Enklaste sättet att kolla fram/returtemp är att läsa av dem när kompressorn står still, då skall de efter någon minut visa samma värden.