« skrivet: 18 februari 2015, 07:16:43 »Ja, antingen är det utegivaren eller en av fram eller returtemperaturgivarna på värmesystemet som krånglar.
Om din värmepump styr på framledningstemp kan det vara den eller utegivaren.
Om din värmepump styr på returtemp kan det vara den givaren eller utegivaren.
Enklaste sättet att kolla fram/returtemp är att läsa av dem när kompressorn står still, då skall de efter någon minut visa samma värden.
Om din värmepump styr på framledningstemp kan det vara den eller utegivaren.
Om din värmepump styr på returtemp kan det vara den givaren eller utegivaren.
Enklaste sättet att kolla fram/returtemp är att läsa av dem när kompressorn står still, då skall de efter någon minut visa samma värden.