Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: arimax skrivet 12 mars 2010, 12:50:08

Titel: rimlig förbrukning
Skrivet av: arimax skrivet 12 mars 2010, 12:50:08
Hej

de senaste 2 månaderna (13 jan till 13 mars ) har min  IVT HT+E17 förbrukat ca 10.000 Kwh

pumpen har gått 

Elspets

Brine

Eftersom min pump saknar inbygd beredare har min  installatör kopplat in pumpens varmvatten till den ena av den gamla vedeldningens 2 acc-tankar.
Tanken är på 1600 liter och har en inbygd förrådsberedare. Värmepupmen måste därför värma upp övre delen av acktanken till + 60

acktank med beredare   acktank utan beredare är bortkopplad men de runda tankarna ligger troligen dikt mot varandra.                           
överst      54                                     38
mitten      52                                     38
botten      50
 

Titel: SV: rimlig förbrukning
Skrivet av: srick skrivet 12 mars 2010, 12:56:36
Hur stor är förrådsberedaren?

Kan tänka mig att om värmepumpen försökt producera 56-58 ºC varmt vatten genom att höja temperaturen på kringliggande vatten (är det så du menar?) så verkar det inte alls konstigt, då måste eltillskottet gått för jämnan för att hålla tempen.. Om hela tanken är på 1600L måste förrådsberedaren vara rätt stor med antar jag. Mycket vatten att värma.

Hur länge har du haft anläggningen? Är det först nu den dragit så mycket eller missförstår jag?
Titel: SV: rimlig förbrukning
Skrivet av: arimax skrivet 12 mars 2010, 15:09:00
Se senare inlägg under rubriken "hög förbrukning"
Där finns detaljerade uppgifter.
Har bara använt Vp sporadiskt sen installation förra våren . eldat med ved men nu har den varit i bruk sedan 13 januari.
Förrådsberedaren är på 200 lit.