Men, som du säger, så är det inte lika känsligt när man har arbetstank eftersom VP'n alltid har sitt konstant flöde oavsett vad värmesystemet har för sig för tillfället.Problemet med arbetstank och aktiva termostater är att man inte märker om VP'n är felinställd med alldeles för hög kurva vilket ger sämre COP. Därför rekommenderar man alltid att systemet justeras in med de flesta termostater helt öppna oavsett om man har tank eller inte.
Med stor arbetstank kan man ha radiatorerna mindre strypt om tanken skiktar sig bra stiger inte returen fort trots lågt delta på rad.
Var det längesen plattan blev ljuten? Du behöver ju inte chocka den med för hög framledning nu. Jag hade smugit igång den lugnt under flera dygn. Jag har ett uterum där slingorna ligger ca 1 dm ner i betongen. Det tar ca ett dygn så är plattan varm. Men ta det lugnt om plattan är ny.