Min bror har en gammal bergvärmevp som hp larmar hela tiden. Han har låtit byta cirkulationspumpen (laddpumpen mot pannans tank) men det blev ingen skillnad. Kan inte hitta något smutsfilter.

Hur rengör man kondensorn bäst?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad lulegurra

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar verkligen min värmepump!!! :)
SV: Rensa kondensor
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2011, 12:10:04 »
Jag har köp en begagnad värmepump som larmade på hp. Tvättade ur kondensorn med citronsyra som jag köpte på Ö&B i stor pack (tror det var 1200g) Värme vatten och blandade super starkt lät det ligga i några timmar och sköljde ur / fyllde i och väntade. Höll på så till det inte kom något mer smuts. Lät det ligga i över natten och när jag var på jobbet oxå. Tog länge men tillslut kom det bara rent vatten ur. Har hört att fosforsyra och citronsyra ska vara det bästa men jag fick inte tag på fosforsyra... Sist kopplade jag växlaren till en vattenslang och spolade länge, är inte bra att få surt ut i systemet tror jag.. Den har aldrig löst på hp en ända gång :)

Kan säga att det var otroligt mycket smuts i växlaren...
« Senast ändrad: 04 oktober 2011, 12:41:56 av lulegurra »
Norrbottensgård utanför Luleå Jordvärme med med IMSE WebMaster Pro styrning + Nora 318 mot 2x500 liter med 2 x vv-slinga och 30m2 ved kan va bra om det blir kallt nån gång!

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Rensa kondensor
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2011, 08:37:20 »
Hej! Du kan låta kompressorn och pumparna gå en stund och mäta på anslutningarna vad du får för tempskillnad.Ligger dom mellan ca 3-13 grader så är den nog ok men skiljer det under 3 eller mer än 13 så är den säkert igensatt.Har du centrumskruvar på pumparna kan du kolla så det inte är luft och att axeln går.Annars är det bara spola rent hjälper inte det så byt ut.
PS:Jag hoppas att du har kollat så tryckröret blir varmt.
« Senast ändrad: 11 oktober 2011, 08:27:55 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mikael_norberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rensa kondensor
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2011, 22:59:18 »
Blev inspirerad av lyckad rensning av kondensor. Mina tidigare problem enligt
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41450.msg395107#msg395107
har gjort att jag tänkte köpa en ny VP i höst men efter att läst om lyckad rensning i denna trÃ¥d sÃ¥ tog jag saken i egna händer och drog igÃ¥ng ett försök med att göra samma rensning pÃ¥ min förÃ¥ngare. Anslöt dränkpump och blandade till med citronsyra, lät vätskan cirkulera en dag (5-6h). Sköljde ordentligt och kopplade ihop allt och luftade köldbäraren. Snacka om succé! Efter att tidigare bara haft ett delta KB pÃ¥ 1 grad och ständiga LP larm samt knappt orkat höja VB ut till 30 grader, sÃ¥ ger VP nu ett delta KB pÃ¥ 2,5-3 grader, inga larm och VB ut snabbt upp till 38 grader vid kvällens utetemp (2-3 gr). Hetgastempen har ocksÃ¥ sjunkit frÃ¥n 100 grader till runt 80 grader.   *roflmao* Ska ta mig tid om nÃ¥gon vecka att göra samma procedur pÃ¥ kondensorn. Ska bli intressant! SÃ¥ dÃ¥ har man lyckats spara in 45.000 :- för en ny Bosch VP. Thumbsup
« Senast ändrad: 28 oktober 2011, 16:28:05 av mikael_norberg »
IVT C5 1999. 97m aktivt borrhål.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Rensa kondensor
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2011, 07:46:13 »
Jag körde helt enkelt trädgårdsslangen in på returen tlill vpn och spolade i en halvtimme. Vattnetsom kom ut var rostfärgat men hittade inga större partiklar. Men efter den behndlingen har pumpen gått utan problem i ett par veckor nu. Så nu vet man ju i alla fall att behandlingen hjälper och kan lägga ner lite mer möda nästa gång det blir problem.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Rensa kondensor
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2011, 21:27:48 »
Att kondensorn kan bli igensatt av smuts är lätt att förstå men förångaren är lite underligt.
kan en spritblasndning förorsaka smutspartiklar avlagringar?
Vore intressant med en förklaring.


///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Rensa kondensor
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2011, 08:25:11 »
Att kondensorn kan bli igensatt av smuts är lätt att förstå men förångaren är lite underligt.
kan en spritblasndning förorsaka smutspartiklar avlagringar?
Vore intressant med en förklaring.


///AndersA

KB-pumpen har väl ett pumphus av gjutjärn om inte annat?

Brinen blandas väl oftast till på plats, med etanol och vatten av varierande kvalitet?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad mikael_norberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rensa kondensor
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2011, 10:16:45 »
Att kondensorn kan bli igensatt av smuts är lätt att förstå men förångaren är lite underligt.
kan en spritblasndning förorsaka smutspartiklar avlagringar?
Vore intressant med en förklaring.


///AndersA

Ja kan bara hålla med. Det enda jag kan bidra med är att servicefirman ville byta förångaren a 10.000:- med motiveringen citat 'det växer svampar i förångaren'. Dem nämnde också något om att skölja med myrsyra men att det inte var någon ide. Okulär-besiktningen av vätskan (lösningen med citronsyra) vid rensningen visade inte på några fasta partiklar men en svag nyans/skiftning syntes i lösningen efter en stund som indikation på att något kom med ut ur förångaren. Mer kan man väl inte säga utan att göra en kemisk analys av vätskan alt. bryta upp förångaren och visuellt inspektera ytan. Ville bara tipsa alla andra om vad man kan köra och vilket resultat som uppnåddes i mitt fall.

/Micke
IVT C5 1999. 97m aktivt borrhål.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Rensa kondensor
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2011, 10:54:02 »
Intressant
Detta beskriver ett problem som jag inte kände till, bra att ha med sig om man skall felsöka.
Undrar hur vanligt det är?

Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Rensa kondensor
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2011, 18:00:21 »
Det brukar ju sitta filter både på kalla och varma sidan har det saknas såna eller blir det skit ändå Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Rensa kondensor
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2011, 20:15:25 »
Det brukar ju sitta filter både på kalla och varma sidan har det saknas såna eller blir det skit ändå Sc:,h

Bra fråga, någon som vet?

Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Rensa kondensor
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2011, 20:34:39 »
Det var inga smutsfilter på den installationen som jag rensade.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad mikael_norberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rensa kondensor
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2011, 22:00:13 »
Det brukar ju sitta filter både på kalla och varma sidan har det saknas såna eller blir det skit ändå Sc:,h

Jag har smutsfillter på både kalla och varma sidan. Men det var som sagt inte partiklar som kom ut utan något som citronsyralösningen rensade ut.

/Micke
IVT C5 1999. 97m aktivt borrhål.

Utloggad Damme

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Rensa kondensor
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2011, 01:00:04 »
Jag har 1.9grader i dT över KB, skall nog ge mig på ett försök att rensa kondensatornFörångaren. Har en smutssil men den är ren :s
Känner att jag har lite dålig effekt med min VP, den får arbeta väldigt hårt när det är 0gradigt. (pumpade 9 av 10 timmar en natt)

Har hört att 3grader dT är att rekomendera på KB, men vad händer om man har mer ?

//Daniel

Edit: Skrivfel på kvällskvisten - Förångaren såklart! Över kondensatorn har jag ca 10c dT.
« Senast ändrad: 27 oktober 2011, 01:03:52 av Damme »

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Rensa kondensor
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2011, 19:59:22 »
Kondensorer har jag spolat med thermorens och fått lysande resultat. En förångare har jag aldrig rengjort, men rejält sketen brine har jag sett.
Ang. smutssilar. Var på en Thermia Villa 105. Hade hög delta på KB. ca 7,5 gr. Lite stor diff mellan brine-in och förångning. Kolla filtret som var ganska smutsigt. Rengjorde och starta igen och vips, delta 4 och förångningstrycket steg 1,2 bar!
Bara på ett rengjort filter Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!