Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 03 augusti 2015, 08:37:25 »

Att plocka isär ventilen genom att greppa om "kanten" som sticker upp är nog ingen bra idé eftersom den är av plast. Jag tog en mutter till en klämringskoppling som passade bra att sänka ner i "tolvkanten" efter att ha tagit bort låsring, lock och fjäder. Sedan var det en barnlek att lossa insatsen.

Du har troligen den vänstra ventilen på min bild eftersom den högra inte har någon uppstickande kant. För att ha litet reservdelar att laborera med gick jag till mitt IVT-center och fick några trasiga (dvs kärvande) ventiler. Samtliga går att få att bli som nya igen (om plastinsatsen går att plocka ur i helt skick) genom att byta O-ringar och smörja upp med armaturfett
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44153.msg428736#msg428736

Per L
Skrivet av: Remo
« skrivet: 02 augusti 2015, 22:35:09 »

Du kan även stänga ventilen innehällande partikelfilter man kan även släppa
trycket vid säkerhetsventilen det skadar inte heller om man stängen även vid
CP:n till kort cirkulation.
Skrivet av: limell
« skrivet: 02 augusti 2015, 21:11:47 »

Tack ska ni ha! Ska göra ett försök att byta  :)
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 02 augusti 2015, 21:09:00 »

Det där är väl en ganska dålig ventil, jag skulle glömma den och byta till en modern. Jag tror att det är en sådan du skall ha:
http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf

Det finns avstängningar på cirkulationspumpen, om de inte kärvat ihop så bör det gå att stänga där.
Släpp ut trycket först med luftskruven på beredaren, var beredd med några pytsar och handdukar så går det nog bra.
Skrivet av: limell
« skrivet: 02 augusti 2015, 19:29:38 »

Hittar inga kranar på tilledning till elementen. Kan man inte stänga vid cirkulationspumpen istället?
Kan(bör) man ta isär ställdonet och kolla varför det hakar upp sig?
Behöver man något specialverktyg för att få ur insatsen i ventilen eller räcker det med rörtång/polygrip på den smala kanten som sticker ut?
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 02 augusti 2015, 13:03:17 »

Har även ställdon/motorn gått sönder finns det nog ingen anledning att lägga några pengar på denna växelventil.

Om man upptäcker att ventilen går trögt i tid kan man dessutom (rätt enkelt) plocka isär ventilen och bara byta O-ringar för en spottstyver. Det har jag gjort flera gånger och ventilen blir som ny varje gång. Jag har till och med de senaste gångerna bytt i förebyggnade syfte dvs bytt O-ringar innan ventilen börjat gå trögt. Då slipper jag problemt med krånglande växelventil helt och hållet.

Skall du plocka bort växelventilen går det säkert att göra utan att allt vatten behöver tömmas i systemet. Stäng ventilen som syns lågt upp till vänster på din bild så stänger du returledningen från elementen. Sedan har du säkert en eller två kranar (gissningsvis vid en- resp tvålplanshus) i tilledningen till elementen (installerades troligen när huset byggdes). Stäng den/dom också.
Då kommer det bara att rinna ut vatten från expansioskärlet och några få liter (eller mindre) från pumpen när du skruvar bort växelventilen.

Det kan möjligen bli litet knepigt att få bort växelventilen. Du måste kunna lyfta röret/rören och pumpen (uppe till högar på bilden) minst 1-2 cm för att växelventilen skall kunna gå fri från sina rör. Blir det besvärligt men trots allt går kan du såga bort en del av röret "utanför" konorna på röret som sitter under växelventilen. Då behöver du inte lyfta pumpen lika mycket när du skall sätta dit växelventilen (och ta bort den nästa gång)

Per L
Skrivet av: limell
« skrivet: 02 augusti 2015, 11:47:10 »

Har problem med växelventilen (Honeywell vc4013) till min VP och frågan är om jag ska byta insats eller hela ventilen?
Ventilen går trögt, har försökt att motionera den och det har blivit lite bättre men fortfarande ganska trögt. Nu verkar det dessutom som att ställdonet blivit skadat då det fastnar och står och hackar i mittenläge även utan belastning.
Så vad rekommenderas byta insats och ställdon eller byta hela ventilen till en vridande?
Om man byter hela, hur svårt är det? Kan man stänga några ventiler för att slippa tömma hela systemet? I så fall vilka? Vilken ventil rekommenderas?

Tack på förhand!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!