Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 mars 2013, 23:33:52 »

Den borde sitta där röret från förångaren kommer in i kopplingsutrymmet. Enklast är om du kan kontrollmäta där med en IR-termometer eller liknande som reagerar ganska snabbt. Då ser du om det verkligen blir så kallt, eller om givaren är trasig.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 mars 2013, 22:15:15 »

Jag tror den är relativt enkel att byta själv.
Dock hittar jag ingen bra bild på exakt var den sitter, så du får nog öppna burken och leta lite...
Man kan ju se i installationsmanualen var givaren är ansluten på kortet i värmepumpen och sen följa trådarna kanske?
Skrivet av: hoocken
« skrivet: 13 mars 2013, 22:04:52 »

Nåt man kan fixa själv eller är det läge att ringa servicefirman?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 mars 2013, 22:02:58 »

Värmepumpen verkar ju funka OK då den väl går, så jag gissar på att givare T11 inte är OK.
Skrivet av: hoocken
« skrivet: 13 mars 2013, 21:54:21 »

Ok, så problemet är att T11 går ner på för låga temperaturer jämfört med T12? T12 ligger rätt stadigt på runt -10.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 mars 2013, 21:47:30 »

Det som händer är att den frostar av. Då stannar fläkten och fyrvägsventilen slår om (det är då det pyser). Sen värmer kompressorn förångaren tills den blir 20 grader. Då slår fyrvägarn tillbaks, fläkten startar och värmeproduktionen återupptas.
Skrivet av: hoocken
« skrivet: 13 mars 2013, 21:28:26 »

T2 -9,4
Skrivet av: hoocken
« skrivet: 13 mars 2013, 21:24:29 »

Aha. Ingen frost på den.

Kollade lite mer på T11.  När fläkten stannar ökar den i temp rätt snabbt, från -18 till +20 innan fläkten sätter igång igen. Är det normalt?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 mars 2013, 21:23:46 »

Hmm. Det var T2 jag skulle fråga efter. Vad har du för värde där?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 mars 2013, 21:17:41 »

Det är den stora prylen som ser ut som en bilkylare som fläkten suger luft genom.
Skrivet av: hoocken
« skrivet: 13 mars 2013, 21:13:24 »

Fläkten när den väl går snurrar på i bra fart som den ska. Är lite novis, var sitter förångaren?

Kollade T1 44,3

Mvh
Markus
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 mars 2013, 20:58:18 »

Vad hade du för temp på T1?
Avfrostning triggas när skillnaden mellan T11 och T12 blir tillräckligt stor. När förångaren är frostfri så är T11 och T12 ungefär samma, och i takt med att det byggs på frost så sjunker T11.
Om du har så stor skillnad när förångaren är fri från frost så är det nåt som är fel - Antingen på nån givare, på fläkten eller på själva kylkretsen.
Snurrar fläkten som den brukar? Är det frost på förångaren?
Skrivet av: hoocken
« skrivet: 13 mars 2013, 20:28:26 »

Vet inte om det är ånga, någonting pyser ut  :)

T6 56,8
T8 42,7
T9 39,3
T10 41,1
T11 -18
T12 -9,9

Kan du tolka värderna?

Mvh
Markus
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 mars 2013, 18:54:40 »

Ånga? ???

Kan du läsa av T6, T8, T9, T10, T11 och T12 när värmepumpen går?
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 13 mars 2013, 18:50:59 »

Att den går 3-4 min och sedan avfrostar kan bero på en trasig givare.
Att den sedan Börjar om på samma sätt skall inte vara möjligt om ingen ställt om parametrar i styrsystemet då lägsta tid mellan avfrostningar är 45 minuter.


Edit: rättat vad telefonen tyckte att det skulle stå
Skrivet av: hoocken
« skrivet: 13 mars 2013, 18:32:45 »

Hej,

Senaste dygnet så har utedelen uppfört sig konstigt. Den kör igång och håller fart i ca 3-4 min sen stannar den och pyser ut ånga, för att sen köra igång igen i ca 3-4 min osv. Vanligtvis brukar utedelen stanna max 1 gång varannan timme. Detta beteende gör att kombimodulen visar att elpatronen hjälper till för att hålla igång värmen.
Har inget problem med avfrostning då kondensvattnet leds in i fastigheten och rinner ner i brunnen i tvättstugan. Utetemperaturen är för närvarande -3 grader så nån hjälp av elpatronen ska inte behövas.

Nån som har nån idé vad som kan tänkas framtvinga detta beteende av utedelen? Alla tankar och idéer mottages tacksamt.

Mvh
Markus

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!