Tycker VP går ofta och korta tider!.............................................Är det normalt eller vad kan jag ställa om?
Nu har jag testkört lite enligt era råd.Öppnade alla termostater utom i 2 sovrum där vi vill ha det svalt.Delta VB gick ner 1-2 grader men ligger fortfarande på 10 grader.CP går för fullt men susningarna i elementen blev mindre.Gångtider lika.Ökade integralen till -120 och nu blev det skillnad på gångtiderna!Med allt annat lika, ute mellan -2 och +7 går den i snitt en gång i timmen nu mot 3 ggr tidigare.Jobbar c:a 20 min, vilar c:a 50 min.Låter det bra?Innetempen är fortfarande 22-23 grader mot inställt bör på 20.Är det tänkt så att vid rätt kurva mot utetempen skall är och börvärde vara lika?Har jag för hög kurva, 35?Vi vill nog ha 21-22 grader inne, ska jag höja bör till 22, ska även kurvan ändras då?Grovfilter och magnetfilter är rengjorda nyligen.Vad är nackdelen med högt delta T på VB?