Aha!
Vi kör såvitt jag minns oshuntat. Jag är i alla fall säker på att inställningen står på "oshuntat"... (Vi utgår ifrån det tillsvidare)
Elpatronen har varit installerad ensam tidigare så den ska ha en egen inbyggd styrning. Just nu verkar den inte fungera så den står i "reserv"-läge (vilket jag tolkar som att den ger 3,7kW konstant). Jag trodde i min enfald att EcoLogic skulle sätta på/stänga av den...
För att verifiera (för ett oshuntat system):
1. Det är alltså inte så att EcoLogic stänger av elpatronen även om den står i AUTO?
2. Om styrningen i elpatronen fungerade skulle allt vara frid och fröjd?
MEN (som de säger i Let's Dance), då undrar jag en sak: När jag kollade nyss stod börvärdena för "Framledning" (36 grader) och "VP framledn" (55grader) väldigt olika. Det känns väldigt ologiskt om det ska fungera som ett oshuntat system???
/J
Vid oshntats system spärrar EcoLogic elpatronen en gång varanna timme för att testa om VP sjäv klara framledningen. Klara VP framledningen själv i mer än 20min stängs elpatronen av. Annars kopplas den in igen.
VP framledning sätts på max (55 ºC) när extern elpatron är inkopplad. Detta innebär att styrningen vill att VP skall gå 24/7 så länge elpatronen behövs, vilket är korrekt.
Jag tror precis som du säger, fungerade styrningen i den externa elpatron skulle det vara frid och fröjd.