Författare Ämne: Husvärme av?? visar 11gr är 7gr ute??  (läst 1573 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad allroadrolle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Husvärme av?? visar 11gr är 7gr ute??
« skrivet: 03 maj 2016, 22:51:09 »
Hej
Skumt fel på ecoelen, radiatorpumpen stod av och displayen visade husvärme av 11gr!
Jag har inst Husvärme av 16gr!
Just nu är det 7gr ute, är det en givare som felar?

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Husvärme av?? visar 11gr är 7gr ute??
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2016, 00:53:40 »
Tror inte att det är nåt skumt på gång. Enbart dåligt placering av utomhusgivare, troligen utsatt för kvällssol.
Det är en termiskmotstånd, tyvärr hittar jag inte tabell med rätta värden så här på rakt arm.
Jiri
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Husvärme av?? visar 11gr är 7gr ute??
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2016, 00:57:00 »
Sen har du tidsfördröjning ca 2h.
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Husvärme av?? visar 11gr är 7gr ute??
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2016, 09:19:33 »
Uppgifter om givarresistanser och -spänningar finns här. Titta i andra fliken för tabellvärden för utegivaren.

Gäller för de flesta CTC-styrsystem från 00-talet och framåt oavsett om de sitter i elpannor, bergvärmepumpar eller L/V. Data för vissa av givarna är också tillämpliga för Thermia (styrsystemet kommer från samma underleverantör).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad allroadrolle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Husvärme av?? visar 11gr är 7gr ute??
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2016, 08:23:06 »
Tackarr

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!