Författare Ämne: periodiskt förhöjd varmvattentemp  (läst 941 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

jim011

  • Gäst
jim011
periodiskt förhöjd varmvattentemp
« skrivet: 11 november 2016, 19:06:47 »
Hej!

Har en fråga ang min Nibe Fighter 1115. Jag har läst att man ska ha periodisk förhöjd temp för bland annat legionella. Min står på 65 C var 14.e dag i meny 12. Men jag undrar om den är aktivierad? Ska dioden för extra VV (kran & ett +) blinka långsamt eller vara släckt? det står att normalläge så är den släckt.




jim011

  • Gäst
jim011
SV: periodiskt förhöjd varmvattentemp
« Svar #1 skrivet: 11 november 2016, 19:10:31 »
tillägg: jag testade att ha den i normalläge och då när pumpen gör vattenladdning så brukar ju både lamporna för värmepump (kompressor) och varmvatten ha ett fast sken, men nu när jag ändrade så att extra vv blinkar långsamt gör den även det när kompressorn går i som den gör några gånger varje dygn, är det någon skillnad då? borde den inte lysa fast när den gör en laddning även om jag satt den på att blinka långsamt?

svårt att förklara men hoppas någon kan hjälpa mig

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: periodiskt förhöjd varmvattentemp
« Svar #2 skrivet: 12 november 2016, 10:52:28 »
Bäst är att kolla i meny 8.
Det ska stå Grundinst. 0 X2 (sista siffran en 2:a för periodiskt höjd varmvatten).
Mellansiffran är för husvärmning.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

jim011

  • Gäst
jim011
SV: periodiskt förhöjd varmvattentemp
« Svar #3 skrivet: 12 november 2016, 11:21:48 »
Hej! då verkar allt vara grönt! Tack :)

Jag tänkte också på varmvattnet, på displayen står det allt mellan 45+ till 55+ lite beroende på om den nyss laddat eller inte, jag mäter tempen vid kranarna och får ut ca 49 grader, är det ok? har läst minst 50, men bör inte vara några problem om den värmer upp systemet till 65+ var 14:e dag?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: periodiskt förhöjd varmvattentemp
« Svar #4 skrivet: 12 november 2016, 14:20:30 »
Det är helt OK.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!