Skrivet av: Georg _L
« skrivet: 19 april 2010, 22:15:29 »Tror inte att det beror på för hög returtemp från radiatorerna.
Om du fortfarande inte har ett stort värmebehov i huset.
Hur lång tid tar det från att det att kompressorn startar tills att hp löser ut?
Om det går fort lär flödet vara obefintligt.
Hur hög är tempen/skillnaden på vattnet in/ut ur utedelen?
Ska bara vara ca 5- 6 grader
Har du något smutsfilter mellan inne och utedelen?
Kolla det.
Hp larm så här års får mig att gissa att flödet igenom utedelen är för lågt.
//G