Titel: 14 starter/dygn
Skrivet av: PerM skrivet 02 november 2006, 19:42:15
Hej alla experter :)

Jag räknade just antalet starter under senaste dygnet för min IVT HT+ C6. 14 stycken, vilket inkluderar 7st VV uppvärmingar. Jag tycker det känns lite mycket, vad säger ni om att öka hysteresen för värmevattnet? Eller är det något annat jag bör ändra på först?

Pumpen går ju nästan en timme per start för att sedan c:a 30 minuter senare...
Titel: SV: 14 starter/dygn
Skrivet av: Lexus skrivet 02 november 2006, 20:31:16
Kurva 5.2 och ingen rumsgivarpåverkan?

Har du en drifttimme per start får du vara nöjd. Att öka VB-diff (hysteres) funkar inte bra utan rumsgivarpåverkan.

Vill du ha färre starter är en volymförstorare det bästa elternativet.

Titel: SV: 14 starter/dygn
Skrivet av: PerM skrivet 02 november 2006, 23:05:29
Nej, kurva 4 och rumsgivare (påverkan 3).

Jag tror jag ska prova att öka hysteresen några grader för att se hur det blir, 100L volymtank har jag redan.
Titel: SV: 14 starter/dygn
Skrivet av: Lexus skrivet 03 november 2006, 00:27:31
Ja, naturligtvis....hade hjärnsläpp...jämförde din stopptemp mot börvärdet på kurva 5.2 d.v.s. jag glömde räkna med 2,5°.

Om du testar att öka diffen, kan det vara en fördel om du har högre påverkan på rumsgivaren. Fabriksinställningen 5 funkar oftast bra.

Risken du tar när du ökar diffen, är att den inte startar i vettig tid när det blir 5-10° varmt ute. Får du undertemp inomhus, hjälper rumsgivaren att peta upp börvärdet så att pumpen startar.

Även då det blir riktigt kallt med hög diff, kan rumsgivaren undvika att du får onödigt tillskott.
Titel: SV: 14 starter/dygn
Skrivet av: PerM skrivet 03 november 2006, 07:01:21
Ändrade VV-diff från 3 till 5, Värme-diff från 6-7 och rumsgivarpåverkan från 3-7. Ska bli spännande att se vad som händer!
Titel: SV: 14 starter/dygn
Skrivet av: PerM skrivet 03 november 2006, 09:06:31
Hmm... Sc:,h Nu har det gått tolv timmar sedan ändringen och jag ser att det är lite längre gångtider, vilket ju var att vänta, men vilotiden är densamma  ??? Dessutom så har pumpen gått i nästan tre timmar nu, visserligen utan tillskott, men det ser ut som om kurvan för radiatorreturen har svårt att nå högre än 42.6C (stop är 43.3C).

Kanske är detta helt i sin ordning, men inte riktigt vad jag väntade mig.... :-\

Titel: SV: 14 starter/dygn
Skrivet av: Lexus skrivet 03 november 2006, 10:32:25
5 starter på de senaste 12 timmarna är väl helt OK.

Risken och bristen hos Rego600, är att den kan stå och stampa länge mellan börvärdet och stoppvärdet. Med rätt kurvinställning borde en tempökning ske inomhus. Den tempökningen knuffar ner börvärdet och pumpen stannar, för att förhindra övertemp.

Ligger den länge mellan bör och stoppvärde, kanske tillskotttimern börjar räkna. Ser du att tillskottet går in "onödigt" kan du höja värdet i meny 8.1.

Tillskottstimern "nollas" om en temperaturökning registreras av rumsgivaren.
Titel: SV: 14 starter/dygn
Skrivet av: PerM skrivet 03 november 2006, 12:22:55
Så sant...vi får se hur den går när temperaturen stannar på minus sidan....den åker ju som en jo-jo nu... studs