Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Thorsvensson skrivet 06 december 2012, 19:27:40

Titel: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
Skrivet av: Thorsvensson skrivet 06 december 2012, 19:27:40
Hej alla glada.
Som en rookie har man försökt trimma in sin NIBE 1245 med grundvattenvärmeväxlare i mitt ganska nyköpta hus.
Jag började med att sänka värmekurvan från 10 till 9 och dra ner tempen. (det var ohyggligt många starter per timme)
Sedan ökade jag gradminuterna på tillsatsen till 500 och pumpen till 120 (stod på standard tidigare)
Allt fungerade fint tills det började storma. Då blev det kallt. Jag skruvade i innetempgivaren och låter den sedan dess justera på innertemp (18,5grader)

Loggar bifogade: 3/12 var det -22grader ute och 5/12 installerade jag innetempgivare.

Huset är ett lättbetonghus i 1,5 plan med källare halvbra isolerat och nyligen grunddränerat med isodrän. Radiatorerna är av varierande sort och ålder. Ytterligare radiatorer är planerade i källaren framför allt och ett FTX-system installeras i mitten på december (vattenbatteri).
Även en braskamin är under installation. Jag väntar bara på att få rätt längd på rökröret. Därav BT50.


Är det någon eller några av värmepumpsguruna som kan tänka sig att komma med optimeringstipstips?
Titel: SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 december 2012, 19:38:03
Tycker det ser helt ok ut men vill du ha 17-18 grader inne ?
Titel: SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
Skrivet av: Sötnos skrivet 06 december 2012, 20:19:36
Ett tips kan vara att ta tid från det att pumpen startar till du känner värme i elementet. Huset vi köpte har en Nibe 1245-10. Den startade nästan 30ggr/dygn på vår/sommar. Den gick 20min ungefär. Men av dessa 20min tog det 8min innan värmen kom till elementet. Snack om ineffektiv inställning. Av den anledningen gick jag upp till -200gm från de -50 som den +var inställd på.
Titel: SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
Skrivet av: Thorsvensson skrivet 06 december 2012, 22:59:44
Nej. det har varit ca:19 grader inne tills nu. Lagom!
Sedan någon dag tillbaka kom kylan och framför allt vinden. Då blev det lite kallt på övervåningen.
Vi har haft BT50 igång någon dag nu och tänkte prova oss fram lite. Kan vara aktuell att höja till 19grader.
Titel: SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
Skrivet av: drik skrivet 10 december 2012, 03:09:31
Hur krångligt var det att få dit rumsgivaren å få den att funka?
Titel: SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 december 2012, 17:24:48
Det är mycket enkelt att koppla in givaren men kopplades inte din in vid vp installationen den ingår i vp leveransen likaså effekvakt Sc:,h
Titel: SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
Skrivet av: drik skrivet 10 december 2012, 19:15:03
Det är mycket enkelt att koppla in givaren men kopplades inte din in vid vp installationen den ingår i vp leveransen likaså effekvakt Sc:,h

Nej den kopplades inte in. Den ligger vackert uppe på bvp. Tror heller inte den skulle kopplas in i priset. Krökarn ryckte det va overkill men han sa att jag kunde ägna mig åt det om jag ville....  vad är en effektvakt?
Titel: SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 december 2012, 19:29:13
Det sitter kännare runt elkabeln i centralen som känner hur mycket el huset förbrukar och drar huset redan tex 16 amp och du har 16 amp huvud säkring så väntar den med att koppla in hela eller delar av spetsen tills förbrukningen på huset sjunker. I Info menyn kan man se hur mycket huset drar på varje fas hela tiden om dom är inkopplade. 
Titel: SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
Skrivet av: lekman skrivet 11 december 2012, 12:53:28

Smurfen; kan man se på något enkelt sätt typ i menyerna eller så om effektvakten blivit installerad på 1245an eller ej?
Titel: SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
Skrivet av: tipo874 skrivet 11 december 2012, 14:41:20
Smurfen; kan man se på något enkelt sätt typ i menyerna eller så om effektvakten blivit installerad på 1245an eller ej?

Du kan kolla i någon av INFO-menyflikarna, där visas aktuell ström i faserna, och om du inte ser nåt värde där, eller om du inte hittar den fliken så är nog inte transformatorerna installerade.

Elektrikern satte mina i proppskåpet och drog en fyrledare till VP:n för detta.
Titel: SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
Skrivet av: lekman skrivet 11 december 2012, 15:34:34
Du kan kolla i någon av INFO-menyflikarna, där visas aktuell ström i faserna, och om du inte ser nåt värde där, eller om du inte hittar den fliken så är nog inte transformatorerna installerade.

Elektrikern satte mina i proppskåpet och drog en fyrledare till VP:n för detta.
Ok - tack för svar! Jag hittar en infomeny som visar på olika ström i tre faser beroende på strömförbrukningen i huset - innebär det att effektvakten är installerad?
Titel: SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
Skrivet av: purjo__ skrivet 11 december 2012, 15:41:18
Ja.
Titel: SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
Skrivet av: lekman skrivet 11 december 2012, 15:44:22
Ja.
Tack!  :)
Titel: SV: Hjälp att trimma in en NIBE 1245 8KW
Skrivet av: Thorsvensson skrivet 12 december 2012, 11:23:01
I mitt fall hade inte installatören monterat/kopplat in BT50.
Jag hörde av mig till NIBE och fick en skickad på posten.
När jag senare skulle koppla in just BT50 så hittar jag givaren instoppad i isoleringen på värmepumpen.

Kan jag använda mig av den andra för information när jag byggt färdigt och kopplat in golvvärmen i garaget ( via kulvert)?
Går det att ha två BT50?
Om man har två klimatsystem (garage med GV via kulvert) sätter man shuntgrupp och cirkpump innan kulvert för att kunna styra med 1245:an?