Behöver lite råd!
« skrivet: 05 maj 2007, 16:03:30 »
Min sambos farmor är i stånd att byta värmesystem. Dom kommer och river ut oljetanken nästa vecka, och efter det blir det elkasett tsv.

Hon har varit inne på att montera in en pelletbrännare, jag å andra sidan föreslår ytjordvärme(naturligtvis). Det som är då i vanlig ordning är
problemet med att välja storlek på pump, samt längd på kollektor. Svärfar har varit och grävt ett provhål för att kolla marktypen, och det var
väl inte riktigt vad man hade önskat, i princip 100% sand, bifogar en bild.

Hennes tidigare energibehov är lite svårt att få svar på, men uppskattningsvis 1,5m3 olja och 10-15000kwH. Huset är av
lättbetongtyp på ca: 80m2 + källare.

Vad tror ni?

En 6kw pump och 450-500m slang, längden för att kompensera för den lite sämmre marktypen.

Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Behöver lite råd!
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2007, 17:59:01 »
Hur ser radiatorsystemet ut? Hög/Lågetemp, Ett/Två-rörssystem osv...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Behöver lite råd!
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2007, 09:49:18 »
Ja, se det är ingen fara, många element av rex-mr typ och tvårörssystem.......
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Behöver lite råd!
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2007, 10:22:14 »
Jag tänkte om det var högtemp alt. enrörs-system så är ju pellets ett bra alternativ. Samma om man har befintlig bra panna som man kan montera en pelletsbrännare i, investeringskostnaden blir ju så mycket lägre då.
Men har man väldimensionerade radiatorer och ingen vettig panna så finns det inget annat vettigt alternativ än VP, det är svårt att räkna hem pellets om man skall investera i helt ny panna och förråd osv, och så är det inte helt underhållsfritt, skönt med en VP som förhoppningsvis bara står där och gör sitt jobb. Och i mitt fall så har en VP lägre driftkostnader än en pelletsanläggning.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Behöver lite råd!
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2007, 10:35:10 »
Pellet hade varit det bästa egenteligen, pannan, en albin 20B gÃ¥r fint med de nya brännarna....men tanten är 86Ã¥r  :o

Hon skall inte kånka på pelletsäckar, och bulka finns inte utrymme för, att bygga förråd alltså.

Lite lustigt att hon bryr sig om att konvertera, en investering uppåt 70-80000:- i hennes fall. Men hon tänker
väl på arvingarna antar jag....dessutom anser hon sig leva i mååånga år till, och det hon kommer at göra.....

 :)
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Behöver lite råd!
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2007, 19:44:44 »
Ingen som kan sia något om marktypen?

Ren sand, är väl inte så bra va? Men frågan är som sagt, kan man kompensera det med 100-150m extra eller?

 Sc:,h
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34873
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Behöver lite råd!
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2007, 07:47:51 »
Det allra värsta scenariot ger ett behov på drygt 600 meter...

Jag har räknat med 23 000 kWh/år i värmebehov och fuktig sand (kan du krama en "snöboll" och den håller ihop så tror jag det är lungt) och det indikerar att du klarar dig med drygt 300 meter till en 1230-6 som ger 68% effekttäckning.
Slangarna på 1 meters djup och med 1.5 meters avstånd.
Inkommande brine -2°C
Vid inkommande brine -1°C blir slanglängden 408 meter.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Behöver lite råd!
« Svar #7 skrivet: 08 maj 2007, 11:23:24 »
Lysande beräkning Richard!

Skall kolla fukten i sanden  i gropen och se hur det ter sig, men inte är den "kruttorr" inte, finns naturligtvis en viss vattenhalt i den.

Jag var/är lite inne pÃ¥ att tjonga ned 450-500m, mest för att jag själv har fÃ¥tt sÃ¥ bra resultat med "extra" metrar i backen. Ã…terkommer senare med ett fuktighetsutlÃ¥tande.  ;)
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Behöver lite råd!
« Svar #8 skrivet: 23 juli 2007, 12:28:45 »
Uppdaterar tråden litegranna då slangen är nedgrävd och inbilad igenom källarväggen samt att VP är levererad, står på gården och väntar på in/nedbärning i källaren.

Då kommer en fråga!

Kan man lägga rackaren ned eller rinner kompressoroljan ut till något olämpligt ställe så att den inte kan hitta tillbaka igen?

Det är nämligen nödvändigt under inbärningsfasen.



Sen kommer en kommentar till marken/slanglängden!

Det var som befarat, marktypen är nästintill 100% sand, med påföljden är att de beställda 2*300m förmodligen kommer att behövas till underverket(1230-6), slingorna blev cirkus 2*280m.

Kommentarer?

 Sc:,h
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34873
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Behöver lite råd!
« Svar #9 skrivet: 23 juli 2007, 12:31:54 »
Man kan lägga omkull dem, men låt den stå upp i ett dygn efter att den legat innan du startar den.

Kollektorn kommer säkert att fungera bra, på ett år har vi facit - jag förutsätter att du håller oss uppdaterade.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Behöver lite råd!
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2011, 09:35:49 »
Kanske lite väl sent, med uppföljning av installationen:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40696.msg384132#msg384132

 :-\
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!