Ni med era pytteelement som är helt olämpliga för VP drift
Så här ska det se ut, inget behov av stopptid..
Lite temperaturer (loggning) vid +-0 ute
Börvärde 32 grader, start vp -80 gradminuter
1700 vp stopp
1739 vp start framledning 32 grader, retur 27.
1748 fr 33 grader retur 27 !!
1810 fr 35 retur 31
1812 VP stopp fr 36 retur 31
1823 fortsatt stopp fr 30 retur 30
1838 fortsatt stopp fr 28 retur 28 minus 24 gradm.
osv 1910 start värme
4 graders temphöjning på 53 minuter, med rejäla radiatorer byggd för vp drift
vp stopp 4 grader över börvärdet!!! det blir bra COP
tänkte inte på att det kan bli så illa med små vattenvolymer jag lägger mig :-[ då kan det behövas stopptid som det ser ut... men det är ju inge bra om den just ska till och starta efter en vv cykel osså blir det 60 min stopp på det!?
Köp acktank så bliré bra