Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: mrheat skrivet 02 juni 2006, 11:28:32

Titel: LP-Larm
Skrivet av: mrheat skrivet 02 juni 2006, 11:28:32
Har fått ett LP-larm på min fighter 1215-7. Installerades nov 2005 och har fungerat felfritt tills nu när det börjar bli varmt ute. Varför får man ett LP- larm? :(
Titel: SV: LP-Larm
Skrivet av: Carl N skrivet 02 juni 2006, 15:13:14
Har fått ett LP-larm på min fighter 1215-7. Installerades nov 2005 och har fungerat felfritt tills nu när det börjar bli varmt ute. Varför får man ett LP- larm? :(

Det kan orsakas av dåligt flöde på brine, kolla KB-in och KB-ut.

Kolla även nivån i expansionskärlet för brine.

Dåligt flöde beror troligen på att smutsfiltret måste rensas.
Det kan också vara dåligt med frostskyddsvätska så att brine börjar frysa.
Låg nivå i expansionskärlet gör att cirkpumpen kan börja dra luft.
Slutligen kan cirkpumpen för brine vara ur funktion.
Titel: SV: LP-Larm
Skrivet av: Rickard skrivet 02 juni 2006, 15:29:00
Eller så har gas läckt ut.
Titel: SV: LP-Larm
Skrivet av: mrheat skrivet 02 juni 2006, 18:45:19
Hade installatören här idag och rengjorde filtret. Fungerade ett tag, men nu har VP fått ett nytt LP-larm.
Differansen mellan kb-f och kb-r pendlar mellan 3-4°. Differansen mellan vb-f och vb-r ligger på ca 10°.  :(
Titel: SV: LP-Larm
Skrivet av: Rickard skrivet 03 juni 2006, 07:19:58
Om du har tur kan det vara cirkulationspumpen som kärvar, inte alltid, men ibland.
Om det inte är det så har du förmodligen för lite köldmedium i din kompressor.

Försök kolla om cirkulationspumpen går trögt genom att lossa locket som sitter i centrum av pumpmotorn, skruva sedan med en mejsel på motoraxeln för att kontrollera om den går trögt. Om den går lätt så finns det en viss risk för att det är köldmediebrist.

Garanti/hemförsäkring bör täcka denna skada, men det är nog dags för en kyltekniker att undersöka din maskin om cirkulationspumpen fungerar som den ska.
Titel: SV: LP-Larm
Skrivet av: R.C skrivet 03 juni 2006, 11:53:15
Ett par veckor efter installationen av min pump så började jag få LP-larm.
Det visade sig att det var glapp någonstans.
Tyvär så vet vi inte vart för nibes "tekniker" kände igenom ALLA anslutningar och kort.

Kollade de trycket på gasen?

Titel: SV: LP-Larm
Skrivet av: Carl N skrivet 04 juni 2006, 10:06:10
Hade installatören här idag och rengjorde filtret. Fungerade ett tag, men nu har VP fått ett nytt LP-larm.
Differansen mellan kb-f och kb-r pendlar mellan 3-4°. Differansen mellan vb-f och vb-r ligger på ca 10°.  :(

Det verkar som att KB-flödet är OK, jag skulle tippa på felande lågtryckspressostat eller glapp.

Om det är brist på köldmedia borde det märkas i sämre prestanda, du borde snarare öka VB-cirkpumpen ett snäpp.
Titel: SV: LP-Larm
Skrivet av: mrheat skrivet 09 juni 2006, 22:38:46
 Har haft servicetekniker idag och fått kollat VP. Det fattades ca 800gram köldmedie. Två muttrar byttes ut. De satt tydligen löst i pannan(he, he). Nu har den gått felfritt i ca 12 timmar med bra värden. Ska inte ropa hej ännu, men...::)
Titel: SV: LP-Larm
Skrivet av: mrheat skrivet 19 juni 2006, 09:32:23
Hej ni här på forumet. Min panna fick sitt LP-larm ganska så kvickt efter att teknikerna varit här. Det var bara och ringa dem igen. Nu så är hela kylmodulen utbytt i min vp och den den går fint än så länge.
 Thumbsup
Titel: SV: LP-Larm
Skrivet av: Rickard skrivet 19 juni 2006, 14:05:25
Du skall nog inte ropa hej än...  ;)