0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Alla termostater är öppnade för fullt på radiatorerna och dom blir väldigt varma, även om jag justerar ner värmekurvan. Nu står den på V22 H72Styrs via rego 800. Pumpen går i 6 minuter sen är den still i 15 min för att sen åter starta igen. Har provat att ändra CP också men med samma resultat
Nej jag tror inte värmepumpen har problem att göra sig av med värmen.Jag tror snarare felet är att den avfrostar var 15 minut och detta låter som starterFelet finns i T12Den visar 3°C lägre än vad T2 görDetta gör att systemet tror att värmepumpen behöver avfrostas (Det är ju skillnaden mellan T11 & T12 som triggar avfrostning och vid 13°C ute så skall denna skillnaden mellan dessa vara ca12°C men vi har redan förlorat ca 3,5°C då T12 givaren visar fel)Nu när huset kallar på värmebehov så startar pumpen, den går tills den anser att den felaktigt behöver avfrostas, och gör då avfrostningen.Sedan inträffar nästa fas och det är nämligen avfrostnings fördröjningenNu startar pumpen och går 15 minuter eftersom den nämligen inte får avfrosta oftare än var 15minut och sedan upprepas denna cykel igen.