Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Magoo skrivet 26 februari 2011, 16:00:54
-
Nybliven ägare av F1245:an och är hyfsat nöjd med denna.
Jag har problem av få deltat på värmebärare att ligga på 7-8 gr.
Har provat ändra hastigheten på CP`n men får inte mer än 5-6 graders skillnad.
CP´n går på 38% och alla radiatorer förutom i sovrummen står max öppna.
Finns det fler justeringar att göra ??
-
Nybliven ägare av F1245:an och är hyfsat nöjd med denna.
Jag har problem av få deltat på värmebärare att ligga på 7-8 gr.
Har provat ändra hastigheten på CP`n men får inte mer än 5-6 graders skillnad.
CP´n går på 38% och alla radiatorer förutom i sovrummen står max öppna.
Finns det fler justeringar att göra ??
Det brukar finnas strypningar i radiatorkopplen som man kan justera flödet med är det dom som är fullt öppna ?
När det är kallt ute brukar diffen vara mindre så har du riktigt kallt nu så är det inte fel med 6 graders diff den kommer att bli större när det blir varmare och vp lämnar mer effekt.
-
Nybliven ägare av F1245:an och är hyfsat nöjd med denna.
Jag har problem av få deltat på värmebärare att ligga på 7-8 gr.
Har provat ändra hastigheten på CP`n men får inte mer än 5-6 graders skillnad.
CP´n går på 38% och alla radiatorer förutom i sovrummen står max öppna.
Finns det fler justeringar att göra ??
Det brukar finnas strypningar i radiatorkopplen som man kan justera flödet med är det dom som är fullt öppna ?
När det är kallt ute brukar diffen vara mindre så har du riktigt kallt nu så är det inte fel med 6 graders diff den kommer att bli större när det blir varmare och vp lämnar mer effekt.
Det är termostat ventilerna som är fullt öppna, ang deltat så verkar den vara stabil oavsett -10gr el. -25 gr
-
Labold har skrivit en bra förklaring hur man ska justera diffen på raddarna du får söka i forumet. Du ska se till att ingen av raddarna kortsluter dvs är lika varm uppe som nere i så fall brukar man strypa den radden men i ditt fall blir det nog till att minska strypningen på de övriga du kan minska cp lite till och se om du får bra diff *vinkar*.
-
När jag installerade min 1110 för 10 år sedan så stod det i instruktionen att ett delta på 4-5 grader var bra. Nu har jag sett att man påstår att 7-8 grader bör uppnås. Jag kan inte förstå varför man skall ha högt delta på VB. Ju lägre deltat är, desto effektivare blir värmeväxlingen i värmeväxlaren och desto högre blir COP-värdet. Det enda skälet till att inte ha för lågt delta är väl om man kör cirkulationspumpen på så hög effekt att detta drar ner COP-värdet. Men att detta skulle uppstå redan vid ett delta på 4-5 grader tror jag inte på.
Jag fortsätter att köra med 4 grader som jag har gjort de senast 10 åren och under denna tid har elförbrukningen minskat från 30.000 kWh per år till 9000, vilket ger ett genomsnittligt COP-värde på över 3 och det tycker jag är riktigt bra.
-
Hej
Varför man vill ha det högre deltat är att pumpen använder R407C som köldmedium. detta medium är en blandning av olika köldmedium med olika kondenseringstemperatur. För att man skall få en fullständig kondensering så rekomenderas detta högre värde.
///AndersA
-
Hej
Varför man vill ha det högre deltat är att pumpen använder R407C som köldmedium. detta medium är en blandning av olika köldmedium med olika kondenseringstemperatur. För att man skall få en fullständig kondensering så rekomenderas detta högre värde.
///AndersA
Är det rätt mängd köldmedium i pumpen blir det alltid fullständig kondensering oavsett deltaT på värmebäraren.
-
Hej
Varför man vill ha det högre deltat är att pumpen använder R407C som köldmedium. detta medium är en blandning av olika köldmedium med olika kondenseringstemperatur. För att man skall få en fullständig kondensering så rekomenderas detta högre värde.
///AndersA
Är det rätt mängd köldmedium i pumpen blir det alltid fullständig kondensering oavsett deltaT på värmebäraren.
Då har jag fel Roland. Förklara då varför det är bättremed ett högre delta, jag skulle i så fall föredra de lägre värdena av skäl som nämnt här tidigare///AndersA
-
Anders,
Jag rekommenderar den här tråden, den är bitvis lite rörig då vi använde olika terminologi ett tag.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17439.msg172588#msg172588 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17439.msg172588#msg172588)