Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Izze2000
« skrivet: 02 mars 2010, 10:51:37 »

Hur är det med temperaturen på kompressorn. Finns det någon 'optimal' sådan eller? Tycker min verkar vara i lägsta laget?

Temperaturen efter kompressorn är ett mått på hur mycket  energi kompressorn tillför köldmediet vid kompressionen. Hög temperatur betyder högt tryck i kondensorn = högre elförbrukning för kompressorn för en viss producerad värmemängd. Så låg temperatur är bara bra, betyder bra COP. När det blir varmare ute och det behövs lägre temperatur på radiatorvattnet kommer kompressortemperaturen att sjunka.

Roland, tackar för bra info!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 01 mars 2010, 10:59:30 »

Hur är det med temperaturen på kompressorn. Finns det någon 'optimal' sådan eller? Tycker min verkar vara i lägsta laget?

Temperaturen efter kompressorn är ett mått på hur mycket  energi kompressorn tillför köldmediet vid kompressionen. Hög temperatur betyder högt tryck i kondensorn = högre elförbrukning för kompressorn för en viss producerad värmemängd. Så låg temperatur är bara bra, betyder bra COP. När det blir varmare ute och det behövs lägre temperatur på radiatorvattnet kommer kompressortemperaturen att sjunka.
Skrivet av: Izze2000
« skrivet: 28 februari 2010, 21:14:38 »

Roland, ok tackar!

Jag tog bort 9kW alternativet i alla fall för att proppen på ena fasen har gått tidigare. Antagligen ligger lite för mycket grejjor på den fas och då är det lite onödigt att belasta den med några kW extra om det inte behövs tänkte jag.

Hur är det med temperaturen på kompressorn. Finns det någon 'optimal' sådan eller? Tycker min verkar vara i lägsta laget?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 februari 2010, 10:22:14 »


Hej Roland och tackar!
Jo, kompressorn stannade just i detta fall eftersom jag precist råkade fånga en 'spets'-vv-uppvärmning som sker var 10e dag och returen vad jag förstår inte gillar 60 gradigt vatten?

Annars brukar uppvärmningen av varmvattnet klaras enkelt av kompressorn utan tillskott och kompresson stänger aldrig av annars när det är minusgrader.


I så fall är det inget problem med att använda 9 kW tillsats.
Skrivet av: Izze2000
« skrivet: 24 februari 2010, 15:21:47 »

Kompressorn stannade efter det att pumpen hade gjort varmvatten. Det skall den inte göra när behov av tillsatsel finns. De kWh billig värmepumpvärme man förlorar då måste ersättas med kWh tillsatsel.

Det skall inte behövas 9 kW tillskott till en pump på 7 kW, 6 kW skall räcka. Det kan vara lite knepigt att ställa in tillskottstimern och ramptidstimern rätt på IVT-pumparna. Det man kan råka ut för är att det går in för hög tillsatseffekt för snabbt. Det gör att returtemperaturen går upp så högt att kompressorn stannar. Rätt inställning beror på hur trögt husets värmesystem är, hur mycket vatten det finns i radiatorerna per kW pumpeffekt. Det blir bäst verkningsgrad om man kan hålla en relativt jämn tillsatseffekt inkopplad.

Byt utegivaren också, det kan var besvärligt att få rätt inställning på värmekurvan om den visar för mycket fel.

Hej Roland och tackar!
Jo, kompressorn stannade just i detta fall eftersom jag precist råkade fånga en 'spets'-vv-uppvärmning som sker var 10e dag och returen vad jag förstår inte gillar 60 gradigt vatten?

Annars brukar uppvärmningen av varmvattnet klaras enkelt av kompressorn utan tillskott och kompresson stänger aldrig av annars när det är minusgrader.

Det är rätt grova ledningar i systemet och varma returen hinner inte springa upp till 48 degC (även med 9kW patron) där kompressorn skall 'nödstoppas'. Jag har förstått att flera andra har problem med detta som du beskriver, men jag tror inte det gäller för mig?

Som det ser ut så sjunker temperaturen i returen med ca 4-5degC/halvtimmen när bara kompressorn jobbar utan tillskott. D.v.s. den orkar inte hålla i alls.
Blir det bättre om man stänger av möjligheten till 9kW månne (tror det skall gå) och få jämnare tillskott?

Du har rätt att jag bör fixa givarna så att de visar rätt så att man har en 'sund' maskin att analysera, etc.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 februari 2010, 15:00:50 »

Kompressorn stannade efter det att pumpen hade gjort varmvatten. Det skall den inte göra när behov av tillsatsel finns. De kWh billig värmepumpvärme man förlorar då måste ersättas med kWh tillsatsel.

Det skall inte behövas 9 kW tillskott till en pump på 7 kW, 6 kW skall räcka. Det kan vara lite knepigt att ställa in tillskottstimern och ramptidstimern rätt på IVT-pumparna. Det man kan råka ut för är att det går in för hög tillsatseffekt för snabbt. Det gör att returtemperaturen går upp så högt att kompressorn stannar. Rätt inställning beror på hur trögt husets värmesystem är, hur mycket vatten det finns i radiatorerna per kW pumpeffekt. Det blir bäst verkningsgrad om man kan hålla en relativt jämn tillsatseffekt inkopplad.

Byt utegivaren också, det kan var besvärligt att få rätt inställning på värmekurvan om den visar för mycket fel.
Skrivet av: Izze2000
« skrivet: 24 februari 2010, 14:25:32 »

Hejsan alla glada värmepumsentusiaster  :)

Jag undrar om ni kunde ta en kik på nedan kurvor och kommentera?

Som ni kan se har jag gott om 3, 6 and 9kW tillskott.  :o

Värme ut GT8 visar för lågt (5-10degC?) och utetemperaturen visar ~7 grader för varmt (var väl ca -15C inatt i Stockholm).

Jag är säker på att jag har för dålig termisk koppling till GT8 som jag diskuterat tidigare i denna tråd och kanske jag även har samma problem med med kompressorn GT6 eftersom den visar låga 60 degC, eller?

Min burk är en Greenline E7 från 2003, 200m3 140m borrhål och huset är byggt 1931 155+55 kvm. Vinden är tilläggsisolerad och jag har inga speciella istappar från tak etc som indikerar några större termiska läckage.

Som sagt, kommentarer är välkomna  :)
Skrivet av: Remo
« skrivet: 26 januari 2010, 17:36:44 »

Det är inte fel att göra så, för det är ofta dålig termisk koppling mellan sensorn och mätobjektet.
Original givaren sitter i en liten rund metallhylsa, så det blir liten utta mot ett rund rör utan kylpasta.
Jag själv har gjord likadant + att jag har byt några stycken.
Lycka till.
Skrivet av: Izze2000
« skrivet: 26 januari 2010, 15:24:20 »

Remo,  Thumbsup

Jag skulle vilja gå igenom alla givare för en översyn med kylpasta och tejp som du beskriver.

Tack igen!
Skrivet av: Remo
« skrivet: 26 januari 2010, 11:43:11 »

Det är precis som du skriver, dålig termisk koppling mellan sensorn och mätobjektet.
Givarna  GT8 finns i närheten av växelventil och GT9 på retur ledning från elementerna
innanför skalet, pumpar med intern VV behållare är dom på vänster sida.
Annars kan man följa kabeln från kretskortet vid själva Regon ner till höger.
Man kan låssa sidan med bara två skruvar upptill att komma åt dom.
Jag själv använder som du säger kylpasta och aluminium tejp i monteringen och riktigt
isolering över.
Elfas givare är jo vanligt 4,7k ohm NTC motstånd det ska finnas en tabell i slutet av handboken.
Skrivet av: Izze2000
« skrivet: 26 januari 2010, 08:52:10 »

Remo, kalas för bra svar och jag skulle kunna tänka mig att byta givaren själv, Elfa ligger på vägen till jobbet!  :)

Det jag undrar är också vart själva sensorn sitter och om det finns nån dokumentation på detta? Kanske det är dålig termisk koppling mellan sensorn och mätobjektet. Här borde man väl kunna använda samma pasta som man använder för kylflänsar till IC-kretsar?
I handboken http://www.ivt.se/documents.asp?lngCountryIdSelect=1&lngCategoryIdSelect=0&lngProductIdSelect=34&lngTypeIdSelect=15&blnArchive=1&lngID=512&lngLangID=1&lngCountryId=1&lngFirstCountryId=1&strProductType=&framework=&SubmitSearch=+S%F6k+dokument+
nämner de mest om de externa GT1 etc?
Skrivet av: Remo
« skrivet: 26 januari 2010, 01:15:51 »

Det är vanligt att givarna visar ofta fel i IVT. GT1 och GT9 borde visa lika eller
nära lika alla fall, dom sitter isamma rör båda två.
GT8 ska visa högre som du säger, det är GT8 och GT9 som man läser av differensen
värmebärare in och ut. Där för är det bra om båda visar rätt.
Givarna kan du beställa säkert från IVT eller återförsäljaren.
Eller billigare alternativet från Elfa artikelnummer: 60-260-25 

https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/catalogstart.do?tab=catalog

Skrivet av: Izze2000
« skrivet: 25 januari 2010, 23:15:50 »

Hej alla glada!

Jag är ny villaägare och har därmed övertagit en Greenline E7 från 2003. Detta är således min premiär på detta eminenta forum  *vinkar*
Förutom att den verkar vara lite underdimensionerad (en hel del tillskott vid några minusgrader) så snurrar den nog på bra.
Dock har jag lagt märke till att GT8 temperaturen på utgående vatten från VP’n visar några grader lägre än GT9 returtemperaturen in till VP’n. GT1 radiatorsystemets returtemperatur visar nån grad högre än GT9 så de båda verkar ok.
Om jag känner på utgående rör till radiatorerna (eller vv) så är den varmare än inkommande, precist som det skall vara.
Därmed har jag dragit slutsatsen att GT8-sensorn inte verkar må riktigt bra?
Som jag förstått används inte GT8 till nått speciellt och jag undrar om det är värt att fixa, och isåfall vart hittar man den rackaren?
I servicemanualen hittar jag den inte?

Tackar på förhand!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!