Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => EVI HEAT => Ämnet startat av: balcando skrivet 05 december 2007, 23:04:07

Titel: Delta- på 10grader
Skrivet av: balcando skrivet 05 december 2007, 23:04:07
Jag har ett delta-t på ca 10-12ºC jag har 8 ºC in -4 ºC ut
Kan det verkligen stämma??
Cirkpumpen i läge 3
Titel: SV: Delta- på 10grader
Skrivet av: digitalrobert skrivet 05 december 2007, 23:12:23
Har du kollat smutsfiltret?
Titel: SV: Delta- på 10grader
Skrivet av: balcando skrivet 05 december 2007, 23:43:39
rengjorde det igår....

in8 ut-1 nu ikväll i drift
Titel: SV: Delta- på 10grader
Skrivet av: Rickard skrivet 05 december 2007, 23:57:25
Kan du köra cirkpumpen utan att kompressorn går, för att kolla så att givarna visar exakt samma temp då?
Nån av givarna kan ju visa fel...

Sen kan de som satte kollektorn ha misslyckats och fått ett veck på slangen, men det skall vi väl inte tro, försök först utreda om givarna verkligen visar rätt.
Titel: SV: Delta- på 10grader
Skrivet av: balcando skrivet 06 december 2007, 00:01:07
hur lång tid tar det att pumpa runt ett varv 200m djupt
Titel: SV: Delta- på 10grader
Skrivet av: Rickard skrivet 06 december 2007, 00:03:47
15 ,minuter ungefär, men med ditt höga deltaT förmodligen ännu längre (om tempgivarna stämmer)

Kan du köra cirkpumpen utan att kpompressorn går så skall tempen omedelbart visa samma, du plockar ju inte ut nån effekt i pumpen... (men det tar nog nån minut innan tempgivarna stabiliserat sig)
Titel: SV: Delta- på 10grader
Skrivet av: balcando skrivet 08 december 2007, 23:14:47
Efter 20 min visar in 8 ut 4 och extern temp in 8,9 extern temp ut 7,0
idrift in 8 ut 1 extern temp in 8,7 extern temp ut 4,2 något senare in 7 ut -2 extern temp in 7 extern temp ut 1,5

Hur varmt borde det vara i hålet??
Vilken givare visar fel??
är in för varm eller ut för kall??

Ska tillägga att den externa tempen är från 2ute termometer från jula instuckna under isoleringen på rören.....
Titel: SV: Delta- på 10grader
Skrivet av: Rickard skrivet 08 december 2007, 23:21:50
Ut visar fel.
Titel: SV: Delta- på 10grader
Skrivet av: balcando skrivet 08 december 2007, 23:24:15
vad händer i pumpen om dom värdena är fel??
eller har det ingen betydelse mer än för mig som läser av....
Titel: SV: Delta- på 10grader
Skrivet av: Rickard skrivet 08 december 2007, 23:26:43
Om ut börjar visa ännu mer fel kan kompressorn stanna p.g.a. för låg temp. (frysrisk)
I övrigt har det nog ingen betydelse, men jag är lite osäker när det gäller EVI Heat, har inte kollat nåt på deras styr.
Titel: SV: Delta- på 10grader
Skrivet av: balcando skrivet 08 december 2007, 23:33:01
givarna til in och ut går inte justera blir att ringa eviheat på måndag...