Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Frågor om varmvatten (Thermia Eko D12)
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Frågor om varmvatten (Thermia Eko D12) (läst 7473 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
cariell
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
cariell
Frågor om varmvatten (Thermia Eko D12)
«
skrivet:
28 april 2011, 21:23:53 »
Citera
Hej!
Jag har en gammal bergvärmepump som går på refrängen men som jag skulle behöva hålla liv i ytterligare något år. Den har startat och stannat hela tiden sedan expansionsventilen byttes i början av januari. Då slutade varmvatten temperaturen gå upp till de normala 47 graderna den gjorde innan, och istället gick den upp till 44 vilket är den temperatur då den ska börja producera. Upptäckte att den kunde producera mer varmvatten när jag körde på manuell, men något började pysa i maskineriet efter ett tag. Kom för en stund sedan på att jag kanske kunde pröva att istället för att ha varmvattenstoppet på RP (vad nu det betyder) ställa in en temperatur, vilket jag gjorde (50 valde jag). När den kommit upp i 47 grader började den pysa, så jag stängde av och ställe ned varmvattenstoppet på 47 för säkerhets skull. Nu startar den inte lika ofta, men jag undrar om det finns problem med denna inställning. Vad är det egentligen som pyser - den kanske överväger att explodera eller nåt?
Loggat
ORAKLET
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
Kön:
ORAKLET
SV: Frågor om varmvatten (Thermia Eko D12)
«
Svar #1 skrivet:
28 april 2011, 21:31:09 »
Citera
Den borde göra varmare än 47 grader och definitivt varmare än 44. Vilken suggasöverhettning justerades in?
Hur höga är hetgaserna?
Loggat
cariell
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
cariell
SV: Frågor om varmvatten (Thermia Eko D12)
«
Svar #2 skrivet:
28 april 2011, 21:40:25 »
Citera
Hej VP Oraklet, och tack för snabbt svar!
Ja, den kan nog göra varmare vatten än 47 - men den börjar pysa - och eftersom jag inte vet varför törs jag inte utmana ödet. Det där med suggasöverhettning och hetgaser tror jag inte är avläsbara på den gamla pumpen från 1996? Har aldrig hört talas om sådana ens...
Vet du vad RP betyder och varför den var inställd på det? Är det någon givare som gått sönder som är orsaken till att temperaturen inte längre går upp på den inställningen när det gäller varmvattenstoppet?
Loggat
ORAKLET
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
Kön:
ORAKLET
SV: Frågor om varmvatten (Thermia Eko D12)
«
Svar #3 skrivet:
28 april 2011, 21:45:04 »
Citera
RP betyder reglerpressostat. Och i ditt fall betyder det att VP stoppar när tycket i kylkretsen blivit 26,5 bar.
I normalfallet blir det då cirka 55 grader VV. Men du har säkert en dubbelmantlad VVB ( som jag, jag har också en EKO fast 55) och dem har problem att växla över effekten i slutet.
Vart pyser det, expansionsventilen? Det är en silvrig grej bredvid en rund svart(kanske var vit på den tiden) burk som kallas torkfilter. Det brukar vara lite isigt runt den när VP gått en stund
Loggat
cariell
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
cariell
SV: Frågor om varmvatten (Thermia Eko D12)
«
Svar #4 skrivet:
28 april 2011, 21:57:11 »
Citera
Jag har haft luckan stängd när det börjat pysa och har ej vågat öppna den. Jag kan gå ner i pannrummet och öppna luckan och öka på varmvattenstopptemperaturen så borde jag kunna märka vart det pyser. Eftersom expansionsventilen byttes nyligen såg jag vart den sitter. Återkommer strax med information om pysandet...
Loggat
ORAKLET
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
Kön:
ORAKLET
SV: Frågor om varmvatten (Thermia Eko D12)
«
Svar #5 skrivet:
28 april 2011, 22:15:06 »
Citera
En bra sak är att din äldre Thermia VP är begåvad med synglas till skillnad från de nyare pumparna av samma fabrikat Thumbsup Är detta klart när maskiner går? eller bubblar det i det?
Loggat
cariell
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
cariell
SV: Frågor om varmvatten (Thermia Eko D12)
«
Svar #6 skrivet:
28 april 2011, 22:20:09 »
Citera
Det började pysa vid 48 grader, men jag kunde inte avgöra vart det kom ifrån. Det var som pysande med inslag av dånande och tjutande. Jag lyste men såg inget, och jag kände kring expansionsventilen men kunde inte känna något som pyste ut därifrån.
En ledtråd är kanske att första gången jag körde på manuelläget fick jag upp varmvattnet till 53 grader innan det började pysa, och gången efter kanske några dagar senare började det pysa vid 49 grader, och nu alltså vid 48.
När jag kollade inne i luckan tidigare idag upptäckte jag även en metalllåda väldigt långt upp på ett av rören, som har en pigg som är ställd längst åt höger. Man kan dra det åt vänster och ställa det i ett låst läge där det står "open". När jag försökte göra det bara någon mm började det tjuta, varför jag flyttade tillbaka piggen igen. Vad är det för mystisk låda?
Loggat
cariell
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
cariell
SV: Frågor om varmvatten (Thermia Eko D12)
«
Svar #7 skrivet:
28 april 2011, 22:24:23 »
Citera
Minsann, det var ju en trevlig överraskning! Thumbsup
Har dock ej någon aning om vart detta sitter. Hittade en rund mässingsmoj med en grön mojäng inuti som det satt ett glas över som sitter på röret som går ut från expansionsventilens baksida. Kan det vara denna som du kallar synglas måhända?
Loggat
ORAKLET
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
Kön:
ORAKLET
SV: Frågor om varmvatten (Thermia Eko D12)
«
Svar #8 skrivet:
28 april 2011, 22:26:20 »
Citera
Japp det är synglaset, jag kontemplerar över din förra post
Loggat
ORAKLET
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
Kön:
ORAKLET
SV: Frågor om varmvatten (Thermia Eko D12)
«
Svar #9 skrivet:
28 april 2011, 22:32:11 »
Citera
När jag kollade inne i luckan tidigare idag upptäckte jag även en metalllåda väldigt långt upp på ett av rören, som har en pigg som är ställd längst åt höger. Man kan dra det åt vänster och ställa det i ett låst läge där det står "open". När jag försökte göra det bara någon mm började det tjuta, varför jag flyttade tillbaka piggen igen. Vad är det för mystisk låda?
[/quote] Beskriv detta på att annat sätt, jag hänger tyvärr inte med riktigt.
Loggat
cariell
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
cariell
SV: Frågor om varmvatten (Thermia Eko D12)
«
Svar #10 skrivet:
28 april 2011, 22:36:10 »
Citera
Det låter betryggande eftersom jag faktiskt såg något däri när pumpen startade - mjölk skulle man kunna tro att det var - men en kvalificerad gissning är att det var spriten.
Dock försvann detta per omgående och inget mera syntes i synglaset under de cirka tre minuterna som jag stirrade vidare på det...
Loggat
ORAKLET
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
Kön:
ORAKLET
SV: Frågor om varmvatten (Thermia Eko D12)
«
Svar #11 skrivet:
28 april 2011, 22:42:18 »
Citera
Ingen sprit där i TYVÄRR
Detta är köldmedium, och det brukar bubbla en stund men sedan ska det vara klart. Så långt allting bra.
Expansionsventilen kan tjuta, du skulle kunna skruva in den helt och sedan öppna den igen, till EXAKT samma läge, kanske en millimeter eller 2 åt endera hållet. Då kan det bli tyst.
Det kan inte pysa ut grejer och sedan sluta, antingen har du en läcka och då pyser allt ut sedan startar inte kompressorn mer, LP LARM.
Men det bästa är att ta ut en kyltekniker så att du vet att allt funkar.
Har du motinerat växelventilen? kanske denna strular.
Loggat
cariell
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
cariell
SV: Frågor om varmvatten (Thermia Eko D12)
«
Svar #12 skrivet:
28 april 2011, 22:58:01 »
Citera
Lådan sitter monterad tillsammans på de rör som "tar över" när returledningen försvinner ner i pumphuset. Den ligger uppe på rören och är ungefär stor som två cigarettaskar ovanpå varandra, av blank metall. På ena "gaveln", alltså den som är vänd utåt sitter en liten spak som är ställd åt höger, men som är flyttbar och kan låsas genom att den åker ner i en skåra i lådan. Där finns en markering "open". Det var en kyltekniker som uppmärksammade mig på lådan då expansionsventilen byttes - han hade inte en aning om vad det är. Inte för att jag tror att den är intressant för varmvattnet, men jag är nyfiken på vad den är till för. Nu när jag tom har koll på synglaset!
Nej, det slutar inte pysa av sig själv, det slutar när jag stänger av pumpen. Kompressorn löser inte ut eftersom återställningsknappen är fixerad. Så du menar att jag skulle kunna justera expansionsventilen en aning för att på så sätt få den att sluta pystjuta och därmed kunna få fram mer varmvatten?
Vad är "motinerat växelventilen"? Det låter som ett spännande projekt!
Loggat
måle10
vvs-gubbe
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1159
Karma +0/-0
MÃ¥nga blir det
måle10
SV: Frågor om varmvatten (Thermia Eko D12)
«
Svar #13 skrivet:
29 april 2011, 07:30:08 »
Citera
Är det inte själva växelventilen du menar när du pratar om "lådan".Spaken kan du trycka nedåt så ska den fjädra tillbaka.Ta lite symaskinsolja och smörj pinnen och dra i spaken.Det är väll inte hetgasväxlaren det pyser ifrån.
«
Senast ändrad: 29 april 2011, 09:35:38 av måle10
»
Loggat
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Tobocop
HP-tech on da road
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 519
Karma +2/-0
Kön:
Allt jag lägger händerna på blir bra...
Tobocop
SV: Frågor om varmvatten (Thermia Eko D12)
«
Svar #14 skrivet:
29 april 2011, 16:01:44 »
Citera
Oraklet- Det kan inte vara så att det är säkerhetsventilen i kompressorn som "pyser"?. Låter nästan som det.
De brukar ju bli sämre med tiden när de väl börjat pysa. Som cariell skriver så börjar det tidigare och tidigare...
Loggat
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Frågor om varmvatten (Thermia Eko D12)
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 793
dolda: 0
användare: 14
Användare online
:
Foffe
kWhalp
Smurfen.
lucky_one
Josth
Larsson
Gröngölingen
Jisse
JoA
Hilton
Henke_01
rocas
lars
Frazze62
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info