Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Storlek pÃ¥ volymtank  (läst 3002 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hammer1975

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Storlek på volymtank
« skrivet: 09 december 2007, 15:38:20 »
Måste först tacka för ett utomordentligt bra forum!!

Jag har haft min Nibe 1230-8 igång i några månader nu. Jag valde att köra en värmepump som är överdimensionerad för mitt hus då jag planerar att
bygga ut huset i framtiden. Konstigt nog förslog inte installatören en volymtank men efter att ha plöjt igenom detta forum så verkar det inte som en dum idé speciellt
som jag på sommarhalvåret måste värma upp källaren med endast två radiatorer igång.

Jag har kollat i databladen för radiatorerna och mina 10 radiatorer ska ha en volym på ca 60L.
                                                   
Klarar jag mig med en volymtank på 100L (Nibe UKV-100) eller måste jag välja 200L (UKV-200)?

Räcker det att montera volymtanken på framledningen eller måste man koppla in tanken med extra cirk.pump?

Lite data om systemet:
Kurvlutning 9
Kurvförskjutning 0
Start för kompressor: -100 gradminuter
Ca 22 starter / dygn
Ca 25 kWh / dygn
Ca 10h kompressor tid / dygn
KB-in ca 0,5
KB-ut ca -2,3
deltaT på VB ca 7

Huset är konverterat från direktverkande el till vattenburet med:
8st radiatorer
1st mindre handdukstork
1st större handdukstork
Alla utom två termostater är fullt utskruvade. De två på övervåningen har jag stängt till hälften eftersom de blir otroligt varma.

MVH, Magnus
Nibe Fighter 1200-5 från 1999, 125m borrhål. Ca 120m2. Nyköping.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Storlek på volymtank
« Svar #1 skrivet: 09 december 2007, 17:53:23 »
Volymtanken sätter du i serie med elementen och använder då samma cirkpump, 160 liter pluss några till i själva värmepumpen ger dig c:a 20 liter/kw vilket är liiite i minsta laget men absolut ingen katastrof. Dagens pumpar med mjukstart "slits" inte märkbart av att starta lite oftare
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Storlek på volymtank
« Svar #2 skrivet: 09 december 2007, 18:02:39 »
Mjukstartrelä är endast till glädje för elsystemet, men däremot kan orsaka skador i kompressorenheten.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Storlek på volymtank
« Svar #3 skrivet: 09 december 2007, 18:36:44 »
Hur menar du då?
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Storlek på volymtank
« Svar #4 skrivet: 09 december 2007, 18:51:40 »
Det var den info jag fick på kurs hos en svensk värmepumpstillverkare.

Deras kompressorleverantör rekommenderade att mjukstartsrelä inte skulle anslutas, då den medför att en ökad slitage på elmotorn.

Kom inte ihåg exakt händelseförloppet, men du som är elektriker kan nog räkna ut vad de menar.

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Storlek på volymtank
« Svar #5 skrivet: 09 december 2007, 18:53:38 »
Volymtanken sätter du i serie med elementen och använder då samma cirkpump, 160 liter pluss några till i själva värmepumpen ger dig c:a 20 liter/kw vilket är liiite i minsta laget men absolut ingen katastrof. Dagens pumpar med mjukstart "slits" inte märkbart av att starta lite oftare
Min 1130-8 går på sommaren mot 40m² golvvärme (=40 l) + en gammal VVB på 120 l som volymtank. Enligt inlägget ovan startar den litet oftare vilket i siffror betyder 3,3 - 5,2 starter per dag under maj - augusti. Under april och september var det sämre, med samma förutsättningar blev det hela 7 starter per dygn. Detta är dock OK för mig och investeringen blev bara några hundringar. Trots att VP under högsommaren avger 12 kW vid värmekörning blir det få starter så det där med minst 20l/kW tar jag men en liten nypa salt trots allt vad sakkunskapen skriver.

Leta efter en beg VVB på 150 l men se till att den har grova anslutningar (22 mm).
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Storlek på volymtank
« Svar #6 skrivet: 09 december 2007, 19:00:49 »
Jag trodde att jag viste att mjukstarare sparade in lite livslängd på "maskinerna". Jag har inte sett motsatsen (inte ännu i alla fall). Och trots mina ev. yrkeskunskaper kan jag inte se/förstå nackdelarna med att "smyga" igång en motor i stället för att "rycka" igång den Sc:,h
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Storlek på volymtank
« Svar #7 skrivet: 09 december 2007, 19:13:02 »
Ja, och jag som saknar kunskaper om el....har svårt att ifrågasätta den typen av info.

Att de skulle gå ut med info om mjukstartrelä på en installatörsutbildning, om det inte fanns anledning är heller inte troligt....speciellt om det kommer från kompressortillverkaren.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Storlek på volymtank
« Svar #8 skrivet: 10 december 2007, 19:02:07 »
Att det är "standard" pÃ¥ mÃ¥nga värmepumpar ter sig oxÃ¥ konstigt om det nu är skadligt!  ;)
Men det kanske är som turbo, har alla andra måste vi oxå ha det (till försäljning)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!