Skrivet av: sgolsson skrivet 14 november 2008, 11:37:33
Avfrostning eller fel ???

Igår kväll observerade jag att min EcoAir 107 under en tid endast drog ca 1,5 kW och att temperaturen på vattnet från VP var lägre än temperaturen in i VP.

VP temp in/ut ändrades från 35/38 till 35/30 och att shuntfördröjningen (inställd på 180 min) började räkna ned.

Inga larm visades och allt var OK enligt ”Aktuell driftinfo”

Var detta avfrostning eller ?

Har aldrig observerat detta tidigare

Titel: SV: Avfrostning eller fel ? - EcoAir 107
Skrivet av: erp skrivet 14 november 2008, 11:53:05
Avfrostning, processen vänder och varmt vatten går ut till EcoAir. Inget att oroa sig för.
Titel: SV: Avfrostning eller fel ? - EcoAir 107
Skrivet av: mrpg skrivet 14 november 2008, 16:34:04
Hmm satt just och funderade på avfrostning, min verkar avfrosta fast det är +5 ute, är det normalt? (om det är det så varför?)

MVH
PG
Titel: SV: Avfrostning eller fel ? - EcoAir 107
Skrivet av: luckyman skrivet 14 november 2008, 17:08:19
Helt normalt, varför??
Det bildas ju frost eller is på lamellerna som när det är +5 grader ute, är ca -5 grader i lamellerna och frosten är luftfuktigheten.
För att din vp ska fungera och ta energi från uteluften så måste det ju vara kallare än +5 . Vatten fryser ju vid 0
Titel: SV: Avfrostning eller fel ? - EcoAir 107
Skrivet av: erp skrivet 14 november 2008, 18:15:10
Hmm satt just och funderade på avfrostning, min verkar avfrosta fast det är +5 ute, är det normalt? (om det är det så varför?)

MVH
PG


Det är väl mellan 0º och +5º som det bildas mest is. Blir det köldgrader, blir det inte så mycket is.

//Ronnie