THERMIA VP PROBLEM ?
« skrivet: 08 juni 2005, 23:19:42 »
Thermia ägare kan Ni räkna upp de problem ni har eller har haft.

Vi får debattera detta i forumet.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad eleson

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 721
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Innegivar-funktion samt vibrerande frontplåt.
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2005, 12:14:07 »
that's it. /Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: THERMIA VP PROBLEM ?
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2005, 12:23:40 »
that's it. /Erland

Vad är det för problem med Innegivaren? Har du för trög reglering huset värme förändring är ett mycket trögt system. Så det kan vara svårt att få jämn reglering.

Vibrerande plåt stoppa in skumgummi i mellan de vibrerande delarna.

1..Vilken temp är där på ditt VV i beredaren?

2..Kör VP ensam up temp och innom vilka intervaller. (start/stopp temp)

3..Hur ofta startar VP /dag nu sommartid?


Totala VV värme fördelning är det ca 10% vv drift resten Värme sen du installerat anläggningen.


« Senast ändrad: 11 juni 2005, 18:48:08 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad eleson

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 721
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: THERMIA VP PROBLEM ?
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2005, 12:43:32 »
Jag har varit utomsocknes ett tag ;


that's it. /Erland


Vad är det för problem med Innegivaren? Har du för trög reglering huset värme förändring är ett mycket trögt system. Så det kan vara svårt att få jämn reglering.
Inte alls så allvarligt, , tempen hålls exakt på inställd temp.
Utan jag menar mer hur styret fungerar, dvs att man inte kan ställa in rumbör och
låta innegivaren hantera avvikelser.
Nu har jag innegivaren ställd på 22  och har alltid 21.6, det enda jag kan  göra nu för att nå 22
är att laborera med rumsfaktor eller fejka och ställa in en högre börtemp.
Jag tycker implementationen av rumsgivaren i styren är 'förenklad' ;

Citera



Vibrerande plåt stoppa in skumgummi i mellan de vibrerande delarna.
Jag gjorde så, en snabb resa till mekonomen löste det.
Citera


1..Vilken temp är där på ditt VV i beredaren?

2..Kör VP ensam up temp och innom vilka intervaller. (start/stopp temp)

3..Hur ofta startar VP /dag nu sommartid?


Totala VV värme fördelning är det ca 10% vv drift resten Värme sen du installerat anläggningen.
Ã…terkommer ...

Ur huvudet så har jag ca 400 h värme samt 80 h VV sedan 1.a April.

170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
Sommar inställning av VP system
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2005, 17:45:20 »
---- svar och allmänna inställningar---

1...Vill nu nu sommatid råda att ställ kurvan lite lägre än behovet . (Parallellförskjutning på -4 )

Sen kan man lÃ¥ta rumsgivaren höja värmen om det blir för kallt. Hos mig har jag för detta  parallell förskutning med +6 grader frÃ¥n min rumsgivare. (Rumstermostat) Om man kör Ã¥t andra hÃ¥llet sänker värmen dÃ¥ det blir för varmt anser jag att det gÃ¥r mer energi än nödvändigt.

Min sommar inställning av VP system:

Bättre ligga lite lägre och höja vid behov.


2.....Nu sommartid för att minimera STARTER OCH FÅ LÄNGRE GÅNGTID så låt VV temp sjunka lite mer
       Ã¤n i vintras. Om VV sjunker ner till 43,44 och sen gÃ¥r upp till 55 grader sÃ¥ fÃ¥r man bättre körning och
        bra COP
.

3.....Sen anser jag att man skall ha cirkpumpen för radiatorkretsen igång så blir radiatorvattnet temp
       fördelad i hela bostaden med jämnare värme/kyla som följd och inga kärvande pumpar och 
       ingen hög temp larm
vid stopp av VV laddning.

NORMAL GÃ…NGTID NU SOMMARTID KAN VARA 2-3 TIMMAR/DYGN OCH 5-6 STARTER.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad eleson

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 721
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Ouch! Fel forum! , men rätt ändå ...
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2005, 17:03:01 »
Ouch!
Detta var viss i L/V forumet, mej har bestämt för mig att jag har borrat 180 m.

Nåväl, Just i Thermia fallet så gör det ju ingen skilllnad.
Sorry ...
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: THERMIA VP PROBLEM ?
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2005, 20:59:50 »
Som du ser eleson har detta blivit en blandat kompott med titlar,och innehåll men vad gör det om vi bara svarar konkret på spörsmålen. Om det är L/V eller berg VP då man pratar om Temperaturer styrda av rumsgivare, VV laddniningar. sommar inställningar.

Kvitt det samma.

Det blir variation i tråden. Det gör den innehållsrik och intréssant. Kör på så det brinner.

"VI KLARAR OSS NOG ÄNDÅ"
« Senast ändrad: 15 december 2005, 18:49:14 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad jaktsmurf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: THERMIA VP PROBLEM ?
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2006, 12:58:59 »
Problem å problem Min tillsats startar redan vid - 13 har även gått på t2 men vad värre är att nivån i spritkärlet stiger vid nämd kyla kan detta vara frost i foderröret eller hålet i övrigt, som trycker ihop slangarna så att nivån höjs men trots detta har "leveransen av värme och varmvatten varit mycket god".Fråga två:vad ska skillnaden vara på brinen har som regel haft 0 till -5, Borrhålet är 160 m. 4 m. till berget 11 m foderrör om jag minns rätt

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!