Författare Ämne: Hjälp med att trimma systemet ctc 107 ecoel 1550  (läst 6641 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad dunken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
Hjälp med att trimma systemet ctc 107 ecoel 1550
« skrivet: 20 oktober 2011, 15:39:40 »
Hej alla

Skulle behöva ha lite hjälp med lite förslag om man kan optimera detta
Vi flyttade in i ett hus där dom förra ägarna hade installerat en ctc 107 förra året , dom hade haft oljepanna tidigare .
Märkte rätt snabbt dom kalla månaderna att det drog iväg många kwh ....
Ringde ägarna  , då sa han att dom f ville ha max iomed dom tyckte det var kallt jämfört när dom hade oljepannan .

Så har kollat lite på forumet här , o pillade lite .
Nu börjar det bli kallt igen :)

Bifogar lite siffror kommentarer mottages gärna
1 1/2 plans villa med källare hus ifrån 1969 130 mm isolering på vinden




Språk   Svenska
Produkt   EcoAir
Värmepump   Tillåten
Rumsgivare   Nej
Elpanna ºC   55
Elpanna max kW 9.0 
Elpanna nedre ºC 50
Elpanna nedre kW   6
Fördröjn shunt min  180
Huvudsäkring  16
Extra VV min   120
Extra VV elpanna ºC 60 
Fjärrstyrning   NS
Min utetemp ºC   -15
Semester   Från
VV Höjning   Ja


HUSPARAMETRAR:   

Max framledn ºC 55 
Min framledn ºC   25
Husvärme från ºC   
Huskurva   
  Lutning ºC 50   
  Justering   0


FABRIKSINST KODAD:   

Sommardrift ºC   16
VP max ºC   55
VP min ºC   35
Larm hetgas ºC   127
Diff start/stopp   5
Startfördröjning   10
Templogg

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hjälp med att trimma systemet ctc 107 ecoel 1550
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2011, 16:34:44 »
Övre pannan har två börvärden, ett som systemet sätter till framledningens börvärde + 7º och ett som du själv sätter i inställningsmenyn, sedan kommer elpatronen att se till att det högsta av dessa värden hålls. Patronen värmer till 3º över börvärdet och släcks där för att åter tändas när tempen sjunkit till börvärdet.

Om du har övre pannan = elpannan satt till 55º, så kommer väl pumpen inte att gå så mycket utan elpatronen står nog för det mesta av värmen, däremot har du väl knappast några problem med varmvatten med dom inställningarna. Som det är nu kommer elpatronen att gå ständigt och hålla 55º - 58º i övre pannan och indirekt värma även undre pannan.

Ändra elpanna ºC till 40º och se vad som händer. får du varmvattenproblem, får du prova att höja några grader eller använda funktionerna för extra VV när du duschar.
För husvärmens skull går elpatronen automatiskt in och ser till att övre pannan alltid ligger minst 7º över börvärdet på framledningen.

Du kan också prova med att sätta ner effekten på elpannan till 1,5kW eller eventuellt till noll och se hur pumpen klarar sig utan elpatron, sedan får du ändra värdena på patronen när det behövs.


Skriv in dina aktuella driftvärden när pumpen är igång och har gått en stund, så kan du kanske få lite mer tips.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad dunken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med att trimma systemet ctc 107 ecoel 1550
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2011, 16:55:46 »
Hej

Ändrade till följande:

Elpanna ºC   40
Elpanna max kW 1,5
Elpanna nedre ºC 40
Elpanna nedre kW   6

Elpanna nedre kW   6
Här kan jag endast välja mellan 6 eller 0
? Värt o stänga av det helt ?

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hjälp med att trimma systemet ctc 107 ecoel 1550
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2011, 17:14:22 »
Elpanna nedre ska du inte göra några ändringar i. Den ska stå på 50ºC eller mer och 6kW, nedre pannans patron kan inte gå in så länge värmepump är tillkopplad. När pumpen väljs bort i menyn eller spärras pga för kallt ute, kopplas nedre patronen in automatiskt och ersätter pumpen, den ska därför ha sådana inställningar att det passar för att gå in vid -10º eller vid -15º ute när pumpen spärras.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad dunken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med att trimma systemet ctc 107 ecoel 1550
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2011, 17:26:58 »
Elpanna nedre ska du inte göra några ändringar i. Den ska stå på 50ºC eller mer och 6kW, nedre pannans patron kan inte gå in så länge värmepump är tillkopplad. När pumpen väljs bort i menyn eller spärras pga för kallt ute, kopplas nedre patronen in automatiskt och ersätter pumpen, den ska därför ha sådana inställningar att det passar för att gå in vid -10º eller vid -15º ute när pumpen spärras.

erp


Okie , nu är jag med . Har ändrat tillbaka på nedre pannan till 50 c , har sen innan -15 så det ska inte vara några problem där .

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hjälp med att trimma systemet ctc 107 ecoel 1550
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2011, 17:33:48 »
Elpanna ºC bestämmer inte temperaturen i övre pannan, den bestämmer bara vid vilken temperatur elpatronen ska tändas och värma tre grader upp. Den bestämmer alltså bara vilket som är den lägsta tillåtna temperaturen i övre pannan. Övre pannan håller runt 50º enbart genom värmepumpens 55º-körningar var fjärde start, sedan sjunker temperaturen flera grader innan nästa 55º-graderskörning, Temperaturen beror på hur ofta pumpen startar och om man tappar varmvatten, får man problem med varmvatten så är det meningen att man ska hitta en lämplig inställning på elpatronen i övre pannan, men den ska vara ställd så lågt som möjligt, för att inte gå in i onödan.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad dunken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med att trimma systemet ctc 107 ecoel 1550
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2011, 17:50:59 »
Kollade i driftinfo

Hade en drifttid på 7:23 på det senaste dygnet på kompressorn
samt 29 starter.
Då har det ändå varit max -3 minus inatt samt under dagen en max 10+.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hjälp med att trimma systemet ctc 107 ecoel 1550
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2011, 17:58:50 »
Det ser normalt ut för årstiden. Du ser också i historiken hur många kWh elpatronen gjort av med, min har dragit 12 kWh hittills under oktober, annars har det varit 0 kWh sedan april - maj någon gång. Jag har patronen på 37º och 1,5 kW, sedan ökar jag effekten om jag behöver mer hjälp av den när det blir kallt ute.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad dunken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med att trimma systemet ctc 107 ecoel 1550
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2011, 21:11:14 »
Iomed vi är 2 st samt 1 barn , så känns det kanske nu i efterhand dumt o ha haft tempen så högt .
Jag menar , frugan är mammaledig o går hemma , Jag duschar på kvällen , hon på morgonen/förmiddagen
Då ska det i praktiken räcka med varmvattnet samt räcka att pumpen värmer upp det till nästa gång hon/jag duschar.

Men du sa att du inte hade gjort av med några kwh maj o framåt .
Har du haft samma värden hela tiden 37 c o 1,5kw?

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hjälp med att trimma systemet ctc 107 ecoel 1550
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2011, 22:42:54 »
Men du sa att du inte hade gjort av med några kwh maj o framåt .
Har du haft samma värden hela tiden 37 c o 1,5kw?

Ja, jag har normalt elpatronen på 37º och 1,5kW. Det är bara om jag behöver elpatronen för att stötta med värmen mitt i vintern som jag ändrar effekten om det behövs.
Jag har VPmin satt till 38º och diff start/stopp till 7º under sommarhalvåret och 5º under resten av året, så att pumpen kör mellan 38-45 grader under sommaren (eller 48-55 grader om den går i sommardrift) och mellan 38-43 grader som minvärde (värdena stiger ju om framledningen kräver det) under vinterhalvåret, på så sätt går pumpen lite längre och startar färre ggr under sommaren.
Med dom inställningarna går aldrig temperaturen i övre pannan ner till 37º, och patronen går inte in såvida inte framledningen behöver hjälp, och det händer bara under vintermånaderna.

erp
« Senast ändrad: 20 oktober 2011, 22:47:37 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad dunken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med att trimma systemet ctc 107 ecoel 1550
« Svar #10 skrivet: 29 november 2011, 20:32:41 »
Hej

Kollade på aktuell driftinfo nu

Tycker det är många starter här

Ute 5
Panna 43(41)
Framledn 33(32)
Panna nedre 36(40)
Hetgas 35


Historisk Drift
Elvärme 0    Det är ju bra :)
Högsta framl 99 Någon som vet hur man resetar ?
Kom Drift tid 299 h
Drifttid 24 h 11:00
Starter 24 h 63

Högsta framledning den har alltid stått på 99c , någon som vet hur man kan rensa detta värdet ?

För det blev så när jag bytte programvara i ctcn , men 99 grader har den aldrig varit

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Hjälp med att trimma systemet ctc 107 ecoel 1550
« Svar #11 skrivet: 29 november 2011, 20:46:14 »
Värdet kan nollställas genom att trycka knapp ”OK” i denna menyn.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad dunken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med att trimma systemet ctc 107 ecoel 1550
« Svar #12 skrivet: 29 november 2011, 21:06:26 »
Tack , det löste framledningstempen

Nån ide ang det är med antal starter ?

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hjälp med att trimma systemet ctc 107 ecoel 1550
« Svar #13 skrivet: 29 november 2011, 22:36:58 »
Det där tror jag inte på. Jag gick ner och nollställde framledningstemperaturen precis som du gjort.
Nu har jag plötsligt 56 starter och 11 timmars drifttid, det är inte rätt. Jag har inte haft mer än 25-30 starter som mest under hela hösten.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Hjälp med att trimma systemet ctc 107 ecoel 1550
« Svar #14 skrivet: 29 november 2011, 22:45:47 »
Det där tror jag inte på. Jag gick ner och nollställde framledningstemperaturen precis som du gjort.
Nu har jag plötsligt 56 starter och 11 timmars drifttid, det är inte rätt. Jag har inte haft mer än 25-30 starter som mest under hela hösten.

erp
Har aldrig varit med om att antal starter har påverkats av att nolla framledning historiker...
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!