Fan vad roligt kom hem i kväll (lördag) tyckte det var lite kallt i hallen, tänkte inte mer på det.
Gick och satte mig vid datorn, efter en stund så gick jag in på (loggnings datorn) och kollade läget på värmepumpen och så då att något inte stod rätt till så det blev till att traska ner i källaren där min IVT C5 står (2år och 1månad).
Den var totalt död öppnade och såg att säkringen löst ut återställde och väntade på att den skulle starta, när den väl gjorde det så gick den bara en liten stund och sedan löste den för hög pressostat.
Det var bara till att börja felsöka, det visade sig att värmebärarpumpen givit upp och som om inte det skulle räcka så visade det sig att det är något fel på kontaktorn till det första steget på elpatronen.
Där var spänning på spolen men den drog inte när den kalla på tillskott, men inte nog med det även om den inte kalla på tillskottet så var där spänning på spolen till kontaktorn.
Om jag inte har fel för mig så är det rego 600:an som styr kontaktorerna till tillskottsvärmen så antagligen är det något fel på den också, rätta mig om jag har fel.
Någon som har varit med om någotliknande med rego:n?